Автор: ST
« : 28 Октябрь 2011, 23:23:06 »

Если речь идёт о электрокотле, то 1 кВт электроэнергии соответствует 1 кВт тепла, или нет?
Практически да. 

Вот тут ещё посмотри, может что интересное прочитаешь http://www.teplos.net/index.php?topic=11.0
Автор: Jekaua
« : 27 Октябрь 2011, 21:57:52 »

тут набегает семдесятпятой мощности.
Автор: PVA
« : 27 Октябрь 2011, 20:21:03 »

-плохо утепленные строения-50 Вт/м3
-среднеутепленные- 30-40 Вт/м3
такое было (кажется) написано в "пособии" KAN году эдак в 1995.
Исходя из сего
1 этаж 220*4,5*50=49500 Вт
2 этаж 220*2,7*30=17820 Вт
ИТОГО =67320 Вт И НЕ МЕНЕЕ в данной ситуевине...
Автор: Jekaua
« : 27 Октябрь 2011, 19:33:16 »

учитывая теплопотери „ужасные” одного киловата не достаточно это раз а при учете высоких потолков самая эфективная система это теплый пол и радиаторы в качестве термо заслонов в раене окон. Вот тут можно применить схему розщета на 1 м. кв. 1.3кВт энэргии тогда не прошибеш,а без тп. применить придется 1,5 кВт.
Автор: Игорь Мешалкин
« : 27 Октябрь 2011, 14:03:25 »

1- А высота потолков разве не имеет значения?
2- Если речь идёт о электрокотле, то 1 кВт электроэнергии соответствует 1 кВт тепла, или нет?
Автор: Jekaua
« : 27 Октябрь 2011, 13:20:05 »

тогда логично
Автор: Марио
« : 27 Октябрь 2011, 12:22:41 »

площадь каждого этажа 220 м2
440м квадратных
пропустил, общая подумал 220 квадратов.
Автор: ST
« : 27 Октябрь 2011, 11:56:40 »

если ещё и ГВС завести с этого котла, то и на все 75 кВт

75-60 =15кВт. Этой мощности даже многовато, если будет накопительный бойлер. Десятки хватит, там же не бассейн.
Автор: SkifV
« : 27 Октябрь 2011, 10:35:33 »

Именно так и считается, как говорит Гека. А если ещё и ГВС завести с этого котла, то и на все 75 кВт котёл потянет. Если нижний этаж совсем холодный, то при расчёте радиаторов надо брать не 100 Вт/м .ю а все 140-150.
Автор: Jekaua
« : 27 Октябрь 2011, 07:29:36 »

Марио ты хоть думал перед тем как написать эти цыфры,правильно сказал продавец в магазине 60кВт. и не менее. При элементарных розщетах надо брать во внимание отапливаемую площадь которая у нас 440м квадратных и дать на каждых десять квадратов по киловату (а в плохо утепленных помещениях и по 1,3кВт.) мощности и потом доплюсовать еще коэфицыент запаса20% чтобы котел никогда не работал на полную мощность и дольше служил. Вот как то так считают по деревенски трактористы Украины.
Автор: Марио
« : 27 Октябрь 2011, 02:08:59 »

28 киловатт
Автор: Игорь Мешалкин
« : 27 Октябрь 2011, 01:57:09 »

Есть ли простой универсальный метод определения необходимой мощности котла для необразованных слесарей?
Если конкретнее, то речь идёт о двух этажном здании, площадь каждого этажа 220 м2. Высота потолков на первом этаже 4,5 м на втором 2,7. Получается первый этаж 972 кубика, второй 584. Второй этаж неплохо утеплён, по первому теплопотери ожидаются лютые. Заказчик хочет воткнуть два электрокотла, на первый этаж 9 кВт на второй 5 кВт. Я конечно не специалист но сдаётся мне паяльными лампами они будут греться с такими котлами. А вот сколько надо хоть убей не знаю((( Один продавец посоветовал 60-ти килловатный котёл воткнуть, но мне показалось он кривит душой.