Форум настоящих сантехников

Инженерные сети => Отопление => Тема начата: Nadin от 24 Август 2012, 22:51:06

Название: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: Nadin от 24 Август 2012, 22:51:06
Уважаемые профессионалы, помогите! Насколько критично такое подключение радиаторов (см. картинки)? Ставил сантехник из ЖЭКа, уверяет, что 15 лет так ставит. Но байпас сделан без смещения, в стояк поставлены редукционные тройники 20х20х20. Трубы металлопластик, 20.
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: gvka от 24 Август 2012, 23:09:44
На радиаторах 6 - 8 секций будет работать.
Трубы металлопластик, 20.
Если у вас стояки были полдюймовые - пойдет. Если трехчетвертные явное заужение!
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: sidor от 24 Август 2012, 23:14:31
В принципе это не критично. Батарея будет меньше греть поскольку проходимость будет меньше . обычно ставят перемычку меньшего диаметра и вентиль для того чтоб была принудительная циркуляция. А вы  заплатили за такую работу?

Добавлено: 24 Август 2012, 23:19:19
Если трехчетвертные явное заужение!
¾  метал  равен 20  металлопластика
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: gvka от 24 Август 2012, 23:26:20
¾  метал  равен 20  металлопластика
Туда и 10 мм шарик не пройдет. Я не говорю о 20 мм!
Батарея будет меньше греть
Все будет греть
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: Nadin от 25 Август 2012, 00:19:54
А вы  заплатили за такую работу?
Конечно, заплатила и, увы, не мало :(((

Добавлено: [time]25 Августа 2012, 00:21:16[/time]
На радиаторах 6 - 8 секций будет работать.
Один радиатор 8 секций, 2 - по 10.

Добавлено: 25 Август 2012, 00:25:50
Если у вас стояки были полдюймовые - пойдет. Если трехчетвертные явное заужение!
Этаж последний, стояк с чердака идет металлопластиковый 20мм - меняли 2 года назад, а какой был раньше уже не помню.
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: ST от 25 Август 2012, 09:26:12
стояк с чердака идет металлопластиковый 20мм
Значит всё с диаметрами нормально :) .
Конечно, заплатила и, увы, не мало ((
Радиатор на 10 секций может и не протягивать. Но если топят хорошо, холодно быть не должно.

Я по такой схеме делал радиаторы на сварке. Всё грело прилилично.

Но работа сделана довольно грубо на первом и последнем фото.
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: Nadin от 25 Август 2012, 14:47:55
Но работа сделана довольно грубо на первом и последнем фото.
Спасибо всем. Будем все переделывать (уже заказали в профессиональной конторе - 5 лет гарантии дают) - теперь задача, чтобы сантехник вернул деньги :( Пока что он только материться на претензии и требует доказательств. Что за люди? Придется, смириться :(((
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: sidor от 25 Август 2012, 15:51:48
Удачи вам
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: Егор от 25 Август 2012, 19:24:12
работа сделана довольно грубо
Узбеки наше все))))
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: Nadin от 25 Август 2012, 21:27:33
Узбеки наше все))))
:(((
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: ST от 26 Август 2012, 12:58:45
заказали в профессиональной конторе
Главное не контора а мастер. А вот хороший мастер может быть и одиночка.
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: Егор от 26 Август 2012, 17:55:16
Главное не контора а мастер.
:friends: voda эт точно... вона у меня была заявка: там фирма(!) установила счетчик задом на перед  :D а ЖЭУ его запломбировала  ;D в итоге хозяин заплатил 2(!)раза за одну работу...забавно правда :hi-) и самое главное как хорошо что есть такие мастера :yahoo:... иначе я бы сидел без работы :-\
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: Балтика от 26 Август 2012, 20:12:33
да сделано явно на оте@бись.
Убивает такой подход, это ж не за 8 лепишь.... хотя если рука так берет, то хоть за 8 часов, хоть за деньги результат один.
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: Nadin от 26 Август 2012, 20:15:50
вона у меня была заявка: там фирма(!) установила счетчик задом на перед  :D а ЖЭУ его запломбировала  ;D в итоге хозяин заплатил 2(!)раза за одну работу...забавно правда :hi-) и самое главное как хорошо что есть такие мастера :yahoo:... иначе я бы сидел без работы
Не пугайте :( и так страшнооо Правда, теорию уже, кажется, изучила полностью - вот так: хочешь, чтобы сделали нормально - надо сначала все выучить самому... стать врачом, дантистом, маляром, сантехником ну и т.д. А что делать? :))))

Добавлено: 26 Август 2012, 20:17:55
Убивает такой подход
Так ведь, чтобы совесть потерять - ее надо сначала иметь...
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: sidor от 26 Август 2012, 20:19:35
Ну не так страшен черт как его малюют. Просто заставили б этого сантехника переделать нормально меньше хлопот было б
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: Nadin от 26 Август 2012, 20:34:05
Ну не так страшен черт как его малюют. Просто заставили б этого сантехника переделать нормально меньше хлопот было б
Так упрямится, не понимает, в чем его обвиняют... и деньги возвращать отказывается. Как его заставишь?
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: ST от 26 Август 2012, 22:09:11
заставили б этого сантехника переделать нормально
Тоже вариант.
стать врачом, дантистом, маляром, сантехником ну и т.д. А что делать? :))))
По крайне мере подкованный человек гораздо адекватней ботана  :hi-)
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: Егор от 27 Август 2012, 18:29:50
в чем его обвиняют?

 В ГАВНОЛЯПСТВЕ!!!  И денег бы я хрен дал за ТАКУЮ работу! :diablo: И само главное они себя называют - сантехниками....тфу мля :alcoholic:
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: Nadin от 27 Август 2012, 20:10:51
В ГАВНОЛЯПСТВЕ!!!
Что он натворил, я поняла, когда он уже ушел :((( Моя ошибка - мне придется за нее заплатить во всех смыслах :( Завтра другие придут, если сделают - выложу фотки ...
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: ST от 28 Август 2012, 11:01:31
А сколько вы вообще заплатили за работу? И из какого вы города?
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: Nadin от 28 Август 2012, 11:44:17
А сколько вы вообще заплатили за работу? И из какого вы города?
За работу за 3 радиатора с демонтажем чугунных батарей я заплатила 10500 + фитингов, кранов и пр. ушло больше, чем на 5 тыс. Я из Петербурга.
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: ST от 28 Август 2012, 20:29:36
 
я заплатила 10500 + фитингов
Ну в принципе нормальный ценник.
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: Nadin от 28 Август 2012, 21:22:33
Ну в принципе нормальный ценник.
Согласна, при нормальном исполнении
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: строитель от 28 Август 2012, 22:21:46
Да все у вас будет работать, 100 500 даю. Сделано на пресс-фитингах, пусть криво,но по фотке вроде ничего. У людей видел в сто раз хуже и опасней, но ведь живут и год и два и три , а тои ибольше! А в вашем случая все нормально, греть не будет тогд :Dа и панику поднимете! :hi-)
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: ST от 29 Август 2012, 16:37:05
А кто говорит что греть не будет или вырвет? Просто ценник на работу не соответствует качеству.

 
панику поднимете!
Так у человека стояли и до этого радиаторы. И тоже скорее всего грели. Может и менять не стоило?
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: Nadin от 30 Август 2012, 23:24:00
Переделали подключение к двум радиаторам, один оставили, как есть (говорят, там все более или менее нормально). Как и обещала выкладываю фотографии. Спасибо всем большое за комментарии и поддержку! voda[img]
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: sidor от 30 Август 2012, 23:37:58
Красота, рады за вас
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: ST от 31 Август 2012, 22:30:22
Существенно аккуратнее. Сколько отдали? Как дела со старым сантехником?
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: Nadin от 01 Сентябрь 2012, 14:10:02
Существенно аккуратнее. Сколько отдали? Как дела со старым сантехником?
Переделка 2-х радиаторов: 3 тысячи - работа, на 3 тысячи фитингов +10 метров трубы (снова пришлось подключаться к соседям). Все было сделано за 1 час, компания "Водопад-сервис". Старый сантехник рвался краны на перемычки ставить... исправлять содеянное :))) - теперь постараюсь обходить его за километр :) P/S И все-таки ко всему прочему умудрился, несмотря на мой  внимательный контроль, один радиатор повесить криво :))) не больше сантиметра, правда...
Название: Re: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: ST от 02 Сентябрь 2012, 08:32:29
не больше сантиметра
Ничего страшного :)

Nadin, если что заходите  voda
Название: Help! Подключение радиаторов отопления к стояку через тройники
Отправлено: laka74 от 24 Июнь 2014, 19:59:16
Такое подключение это "вилы вологотские с тройным наконечником"
Смотри переустановка батарей на  www.sanmontaz.jimdo.com/ (http://www.teplos.net/go.php?url=aHR0cDovL3d3dy5zYW5tb250YXouamltZG8uY29tLw==)наши-работы/
Во первых при боковом подключении теряется 30% мощности батареи во вторых при таком типе подключения забиваются проходы и потом плохо греют