Название: отопление,требуется совет как лучше подключить второй этаж
Отправлено: well от 14 Ноябрь 2013, 19:45:00
Всем доброго времени суток! Подскажите кто знает, котел бакси 24кв, двух трубная система простейшия от котла и по прямой к радиаторам по диоганали и закольцовка на радиаторе в последней комнате. Надо подключить второй этаж если делать кольцо для второго этажа надо ставить насос? или оно всеже само будет гонять второе кольцо я сомневаюсь. или как вариант сделать это кольцо из обратки? за любой совет всем огромное спасибо!
Название: отопление,требуется совет как лучше подключить второй этаж
Отправлено: ST от 14 Ноябрь 2013, 19:49:13
Зависит от мощности насоса в котле, диаметра и длины труб.
Название: отопление,требуется совет как лучше подключить второй этаж
Отправлено: well от 14 Ноябрь 2013, 20:08:03
диамерт трубы 32 пп, мошность насоса пока незнаю а вот кое что нашел-Трехскоростной энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком, количество радиаторов если со вторым этажом 10 шт трубы по длинне где то метров 100
Название: отопление,требуется совет как лучше подключить второй этаж
Отправлено: SkifV от 15 Ноябрь 2013, 08:50:34
Сделать контур на втором этаже, установить балансировочные для первого этажа, и ими отрегулировать равномерный прогрев на первом и втором этажах. Насоса встроенного должно хватить. Когда спрашиваете такие вещи, то хоть говорите какая площадь обогрева.
Название: отопление,требуется совет как лучше подключить второй этаж
Отправлено: ST от 16 Ноябрь 2013, 23:42:05
Полностью согласен.