Автор Тема: Резкое (ступенчатое) падение давления воды водоснабжения собственного дома  (Прочитано 7889 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Marchenko66

  • Гость
Доброго всем времени суток!
Помогите с проблемой! 
Ситуация: скважина в собственном доме глубиной 20 м, обсадная труба 110 мм, насос погружной 0,55 кВт висит на глубине 11 м от уровня поверхности земли. Напор насоса 80м, объём подачи 3,5 м куб/час. Напорный трубопровод - ПНД труба 32 мм. Гидроаккумулятор (ГА) на 100 л. От скважины (приямка) до дома 40 м той же трубы 32 мм. В доме имеется: насыпной фильтр (чистый), 3 раковины (смесители), душ, ванная, бачок унитаза, водонагреватель накопительного типа 80 л, стиральная машина.
Обратный клапан установлен непосредственно на насосе в скважине - проверен, отсечка четкая. От 5-ти выводного штуцера до ГА - штатный шланг в оплетке диаметром 1".
Автомат давления (реле давления) - РМ 5. Настроенное на включение-выключение насоса 1,4/3,0 атм соответственно. Давление воздуха в ГА 1,26 атм.
Происходит следующее: насос накачивает 3 бар и реле его отключает. После этого давление (по манометру) мгновенно (менее чем за 0,5 сек) падает до 2,4-2,6 бар. Затем происходит следующее: давление на протяжении (в среднем) 30 сек падает еще на 0,2 атм и после этого уже ниже не опускается. Иногда давление так же мгновенно падает с 3,0 до 2,4 атм, после чего медленно на протяжении 15-20 сек снижается еще на 0,1 атм до 2,3 и далее уже не опускается, оставаясь на этом уровне.
Вопрос:
1) Почему резко падает давление от 3,0 до 2,4-2,6 бар?
2) Как этого избежать, ведь насос качает от 2,4-2,6 до 3,0 бар вхолостую?
Заранее всем благодарен. На форуме ответа на вопрос не нашел. Может плохо искал... (Постоянного доступа в Нет не имею, прошусь у соседей, благо - не отказывают.)
Прошу не оставить без внимания мою просьбу и откликнуться.
Заранее благодарен. С ув. Сергей.

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Причина скорее всего в гидроаккумуляторе. "Поиграйте" с регулировкой воздуха в нем.
:)

Marchenko66

  • Гость
Что значит "поиграть" с давлением в ГА? Я выставил (накачал) -10% от нижнего предела включения реле давления. А в каких пределах нужно изменить давление воздуха в ГА? Не порвется ли при этом мембрана?
С ув. Сергей.

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Я выставил (накачал) -10% от нижнего предела включения реле давления
Я думаю давление нужно подбирать в пределах 1.4 - 1.6 кг.
Не порвется ли при этом мембрана?
Баки (обычно) идут до 10 кг. так, что не бойтесь.
:)

Marchenko66

  • Гость
 Ув. ST, скажите, чем обоснованы эти цифры? Нет, Вы не примите мой вопрос как возмущение или издевательство, просто мне интересен ход Ваших мыслей по этому поводу. Почему именно1,4-1,6 атм?

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Так как реле у вас настроено на 1.4 кг, то обычно я высталяю давление на такую же величину либо чуть больше.

Регулировка давления должна производится при отключенном насосе и полностью открытых водоразборных кранах.
:)

Marchenko66

  • Гость
Спасибо Вам за совет. Попробую завтра, сегодня уже поздно. Правду сказать - я больше чем 1,25 атм воздуха в ГА не накачивал. Эти -10% взял из одного форума www
Там все в один голос твердят именно об этом: принял это за аксиому. Завтра попробую Ваш совет в деле и отпишусь.
Еще раз благодарю за отклик.
С ув. Сергей.

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Marchenko66, аксиомы тут нет. Игра с настройками, так как системы все разные.
:)

Оффлайн SkifV

  • Мастер
  • ****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 106
  • -> Вас поблагодарили: 228
  • Сообщений: 1162
  • Репутация +249/-7
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Почему резко падает давление от 3,0 до 2,4-2,6 бар?

А случаем не установлен ли предохранительный клапан? Если установлен, то какой? Слышны какие либо звуки при падении давления? Если после ГА есть  отсекающий кран, пробовали ли его закрыть, и происходило ли при этом падение давления? Вообще то неплохо бы фото станции, да и схемка не помешает...
По поводу накачки ГА почитайте здесь:http://www.aquamaster.net.ru/tex_doc/25.htm
В той компании на одного дурака приходилось десять умных. Так что силы были примерно равны...   (с).

Стмв

  • Гость
Спецы скажите пожалуйста: сегодня смонтировал водопровод и когда давление со скважины поднимается до 2,5 начинает реле сухого хода дергать насос логда наберет нужное давление все проходит но эти 30 секщелкает ужастно  в чем причина?

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
:)


Теги:
 

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Имя: E-mail:
Анти-спам: выполните задание

Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
43 Ответов
64115 Просмотров
Последний ответ 08 Май 2015, 22:35:01
от Александр_475
3 Ответов
13569 Просмотров
Последний ответ 08 Июль 2013, 16:32:38
от костя
19 Ответов
22522 Просмотров
Последний ответ 01 Декабрь 2012, 14:23:46
от Егор
3 Ответов
4153 Просмотров
Последний ответ 05 Октябрь 2012, 17:02:32
от ST
2 Ответов
1930 Просмотров
Последний ответ 03 Ноябрь 2012, 21:08:32
от ST
1 Ответов
2750 Просмотров
Последний ответ 18 Апрель 2018, 12:36:25
от Евгения Туба
3 Ответов
5014 Просмотров
Последний ответ 23 Октябрь 2014, 21:57:14
от ST
2 Ответов
3210 Просмотров
Последний ответ 17 Январь 2015, 20:13:20
от ahmadidagi
3 Ответов
4560 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2015, 01:07:27
от ST
1 Ответов
1182 Просмотров
Последний ответ 09 Сентябрь 2017, 12:03:50
от aklaim