Автор Тема: Помогите решить проблему с отоплением  (Прочитано 26113 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Марио

  • Мастер
  • ****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 112
  • Сообщений: 1120
  • Страна: ru
  • Репутация +124/-1
    • Просмотр профиля
Если смотреть на рисунок то подача идет по кухонному стояку
Я вот смотрю на рисунок и не могу определить где подача, а где обратка... Может опытом поделишься, как по каракулям определить?

виктор7872

  • Гость
Конечно в жизни бывает по всякому. Конечно не художественная ценность но пропорции соблюдены. Я исхожу из того что кухонная батарея всегда будет меньше по количеству секций это во первых ,во вторых на рисунке отмечены температурные  зоны. Если бы подача была по спальному стояку то в верхнейчасти спальной батареи (учитывая конвекцию) было бы отмечено горячая а на противоположной тёплая ,а раз нет то тогда подача идет по кухонному. А то что часть батареи холодая это показывает что скорость потока в батареи очень низкая,происходит быстрый  сьём тепла и температура падает до комнатной.Во всём этом может разобраться только толковый сантехник на месте (не спец которого вчера научили держать печьку и который возомлил себя таковым) у нас таких о-го -го.

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Просто в один радиатор идет подача сверху а в другой получается снизу. Только с какой стороны это не известно. Кроме того бывают и перепутывают.
:)

Оффлайн sidor

  • Мастер
  • ****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 298
  • -> Вас поблагодарили: 199
  • Сообщений: 2030
  • Страна: ru
  • Репутация +216/-0
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Я недавно перекидывал подачу с обраткой в подвале на стояк отопления

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
И какой результат?
:)

petrovich576

  • Гость
Марио, Может и каракули,но как сказано ниже-все пропорции соблюдены.Если вам нечего посоветовать то не надо обсуждать ЭСКИЗ!Если вы прочитали название темы то должны были понять что мне нужна теоретическая  помощь,т.е. совет.Если нечего посоветовать то зачем внедрятся в дискуссию?

Оффлайн sidor

  • Мастер
  • ****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 298
  • -> Вас поблагодарили: 199
  • Сообщений: 2030
  • Страна: ru
  • Репутация +216/-0
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
И какой результат?
Прекрасный,  подача была на кухни а обрадка в комнате, все грело но как парное молоко,а после моего эксперимента и замены вентиля на шаровой кран на обрадке  батареи стали огненные,люди очень довольны, много лет умчались 

petrovich576

  • Гость
sidor, А можно поподробнее.Какие были симптомы?

Оффлайн sidor

  • Мастер
  • ****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 298
  • -> Вас поблагодарили: 199
  • Сообщений: 2030
  • Страна: ru
  • Репутация +216/-0
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Первые 3 этажа  были горячи батареи,  чем выше тем холоднее, 9 эт.  батареи и стояк были одной температуры, стояк подачи на15 обрадка на 20 батареи все чугун стоят 15лет

Оффлайн Марио

  • Мастер
  • ****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 112
  • Сообщений: 1120
  • Страна: ru
  • Репутация +124/-1
    • Просмотр профиля
Арматура правильно установлена, на подачу? Там П образная система, судя по рисунку. На проблемном радиаторе, надо установить полно проходные шаровые краны.

petrovich576

  • Гость
sidor, Что,просто поменяли местами подачу и обратку в подвале?

Оффлайн sidor

  • Мастер
  • ****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 298
  • -> Вас поблагодарили: 199
  • Сообщений: 2030
  • Страна: ru
  • Репутация +216/-0
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Да и вентиль на обратке сменил на шаровой кран
Эти пользователи сказали Вам СПАСИБО:
petrovich576

Оффлайн Марио

  • Мастер
  • ****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 112
  • Сообщений: 1120
  • Страна: ru
  • Репутация +124/-1
    • Просмотр профиля
Автор темы, по той информации которую Ты дал, только и остается эскизные каракули обсуждать. Попробуй дать больше информации. Например какие все таки диаметры труб (15 и 20 для пластика это не ответ)?  Откуда там пластик и какой там пластик? Что за арматура установлена на радиаторах? Как движется теплоноситель (сходи к соседям на второй этаж и пощупай радиатор в спальне и на кухне, скажешь какой из них горячей)? Там и решение проблемы найдется.

petrovich576

  • Гость
sidor, Спасибо!Полезная информация.

Добавлено: 20 Январь 2013, 22:12:11
Марио, От ВАС нет помощи.Прошу не участвовать  в обсуждении!

Оффлайн sidor

  • Мастер
  • ****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 298
  • -> Вас поблагодарили: 199
  • Сообщений: 2030
  • Страна: ru
  • Репутация +216/-0
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Пожалуйста, но не факт что вам поможет мой опыт


 

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Имя: E-mail:
Анти-спам: выполните задание

Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
50 Ответов
25492 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2013, 19:24:57
от виктор7872
12 Ответов
5898 Просмотров
Последний ответ 31 Декабрь 2012, 17:19:41
от Егор
3 Ответов
9328 Просмотров
Последний ответ 24 Декабрь 2012, 22:37:41
от Rem
7 Ответов
3901 Просмотров
Последний ответ 19 Ноябрь 2013, 23:32:42
от ST
3 Ответов
2775 Просмотров
Последний ответ 25 Июль 2014, 14:37:24
от ST
7 Ответов
4565 Просмотров
Последний ответ 26 Ноябрь 2014, 16:54:06
от Pomor
4 Ответов
3301 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2015, 13:43:00
от volyanskiy14
28 Ответов
13186 Просмотров
Последний ответ 11 Март 2016, 14:47:16
от Gidromastera
0 Ответов
1211 Просмотров
Последний ответ 25 Декабрь 2016, 16:30:31
от NEON
0 Ответов
92 Просмотров
Последний ответ 23 Февраль 2020, 13:56:12
от bogusasha1