Автор Тема: VT.DUAL.0 Узел VALTEC DUALMIX как он вообще может работать?  (Прочитано 30014 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

lolikbas

  • Гость
Всем доброго времени суток. поставил я это чудо и не могу понять как оно должно работать
куда цеплять подачу и как запускать, где там балансировочный клапан и как его сбалансировать. сам 12 лет  трубами занимаюсь, но никак не могу вникнуть. кто чего знает подскажите, а то у меня даже документации на него нет

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
lolikbas, как понять сбалансировать? у вас клапан сам регулирует расход в зависимости от температуры на датчике

Добавлено: 23 Сентябрь 2013, 22:39:49
Узел VALTEC DUALMIX состоит двух модулей насосного и термостатического, между которыми монтируется коллектора теплого пола. Для смешения теплоносителя из системы отопления используется трехходовой клапан, управляемый термостатической головкой с выносным погружным датчиком.
:)

lolikbas

  • Гость
вот вот! чего он там балансирует . как только включаешь его в розетку моментально нагревается коллектор обратки и уже обратка  на много горячее чем подача. временно закрыл все перемычки (т.е байпас подмеса обратки и насос данного узла) -медленно но верно всё начало греться. может я подключил это дело как-то не так(подача к нижнему коллектору, обр. к верхнему, насос качает с верху вниз) моё мнение: гоняет насос теплоносителя по малому кругу (через петлю подмеса) , а по контурам-то сложнее продавить
« Последнее редактирование: 24 Сентябрь 2013, 22:09:24 от lolikbas »

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Вот паспорт на ваш узел www

:)

lolikbas

  • Гость
Огромное СПАСИБО!!! за паспорт. Похоже я нашёл свою ошибку. Термостатический клапан развернул

lolikbas

  • Гость
один хе... не работает делит температуру подачи пополам и подаёт её в контура
 буду делать по уже давно проверенной другой схеме

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
lolikbas, по какой схеме вы подключали и какая "другая" схема у вас есть?
:)

lolikbas

  • Гость
как сюда вложить фото из фляги

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
:)

lolikbas

  • Гость
www 
если увидел фото; по нижней схемеila_rendered
VT.DUAL.0 Узел VALTEC DUALMIX как он вообще может работать?
было изначально , в итоге буду делать по верхней

Оффлайн Егор

  • Мастер
  • ****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 255
  • -> Вас поблагодарили: 229
  • Сообщений: 2099
  • Страна: ru
  • Репутация +243/-2
  • сантехник- Владивосток
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
нижняя схема вполне работоспособная
Если у мужчины родился сын, то он стал отцом, а если у мужчины родилась дочка - он стал папулей..

baytimir

  • Гость
Доброго времени суток.
У меня тоже вопрос по этому узлу Dualmix от Valtec.
Сам стою дом и по сути все делаю в нем сам. Сделали теплые полы, купил такой вот узел. собрал, конечно не сразу вникнув в суть его работы, поэтому переделывал. На данный момент собрано как положено по схеме. Вопрос в том как отрегулировать балансировочный клапан?
По узлу как я понял вот что:
1 -  смеситель. на нем маркировки "+", "-", "М". "+" это вход от котла, "-" идет от балансировочного клапана, "М" это на коллектор обратки с контуров.
2 - насос. насос качает от обратки с контуров на подачу.
3 - установка температур. Температура на смесителе должна быть меньше чем датчике насоса.
Сейчас балансировочный клапан задавлен на максимум. Как его правильно отрегулировать?

lolikbas

  • Гость
нижняя схема вполне работоспособная
не исключаю, но время выхода самого тёплого пола, в режим, может исчисляться сутками ,а то и неделями. при сдаче объекта это просто неприемлемо, так сдаваться неделю будешь-минимум (по себе удалось ощутить) вообще не идёт теплоноситель в контура
Я сделал по нижней схеме, сдался за три часа т.к вся автоматика достаточно быстро отвечает на задаваемые ей параметры
  P.S больше постараюсь не связываться с данными узлами тем более, что собрать нижнюю схему из схожих по качеству комплектующих в два раза дешевле и практичнее, что не мало важно для заказчика (в моём случае)
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2013, 21:21:11 от lolikbas »

Оффлайн строитель

  • Участник
  • **
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 0
  • -> Вас поблагодарили: 6
  • Сообщений: 94
  • Репутация +7/-1
  • Пахож немного!
    • Просмотр профиля
Нормальные, работоспособные узлы!!! Тянет ТП до 200 квадратов, проверено ни один раз. Чем он вам не понравился то?

lolikbas

  • Гость
как его балансирнуть на тп в 50м2


Теги:
 

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Имя: E-mail:
Анти-спам: выполните задание

Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
9 Ответов
5553 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2016, 21:01:20
от fiestaua
Valtec

Автор Игорек Водоснабжение

6 Ответов
4626 Просмотров
Последний ответ 22 Май 2011, 19:39:43
от Егор
Valtec

Автор ST « 1 2 » Зелёная зона

27 Ответов
10057 Просмотров
Последний ответ 22 Август 2011, 18:04:42
от Алёша,Алёшенька,сынок
11 Ответов
8829 Просмотров
Последний ответ 11 Апрель 2012, 09:44:50
от santexnik72
28 Ответов
17937 Просмотров
Последний ответ 31 Декабрь 2011, 14:58:19
от Remus
Качество продукции Valtec

Автор Дмитрий Куржумов « 1 2 3 4 » Отопление

45 Ответов
44773 Просмотров
Последний ответ 14 Июнь 2015, 11:30:49
от ST
11 Ответов
4064 Просмотров
Последний ответ 27 Октябрь 2012, 00:05:09
от Melber
1 Ответов
4239 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2013, 22:59:27
от ST
1 Ответов
2286 Просмотров
Последний ответ 12 Сентябрь 2013, 08:58:58
от SkifV
2 Ответов
39 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2019, 12:15:52
от ira19840