Привет всем форумчан.Подскажите как правильно сделать отопление в доме 120кв.м.Котёл кулен электрический Protherm Скат 12квт.Дом построен по канадской технологии экопан(сип панелей).Теплопотери минимальные.Какую систему использовать однотрубную или двухтрубную.Разводку хочу провести армированным ПП 25диаметром,и подачу и обратку. Батареи все аллюминивые.Разводка труб для второго этажа будет проходить под потолком первого этажа.Разводку отопления прикрепляю.С уважением дмитрий.

gvka

  • Гость
Делай двухтрубку. Однотрубку я бы не советывал, был бы дом метров 50-60 тогда еще можно было. Все же дом нормального размера и если делаешь для себя, лучше делай нормально.

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
При однотрубной системе к последнему радиатору будет приходить более охлажденный теплоноситель. На сколько существенно, по вашим рисункам сказать сложно. Зависит от объема помещений наличия и колличества окон и проч. Сейчас даже по многоэтажным домам идет тенденция к переходу на двухтрубку, как на более управляемую систему.
:)

Оффлайн San

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 7
  • -> Вас поблагодарили: 7
  • Сообщений: 573
  • Репутация +14/-0
    • Просмотр профиля
Я подключаю по однотрубке очень редко. Если проект такой (сделанный силами заказчика) или особые пожелания. Разница в материале где-то на 30% меньше трубы. Обратную магистраль всё равно надо выводить к котлу. Хотя был случай, котел стоял в подвальном помещении, над ним была большая веранда, эту веранду (4 радиатора) я подключил по кольцевой схеме. Всё работало и на ощупь первый и последний радиатор отличались максимум процентов на 15-20

дмитрий

  • Гость
Привет всем.спасибо за ответы.очень приятно.но при двухтрубной системе говорят плохо регулировать крылья,чем однотрубной это верно или нет?

gapon_32

  • Гость
бред, всё регулируется оч просто и легко, короче хочешь эффективное отопление - делай двухтрубку!!! или лучевую разводку, что ещё лучше!!!!!!!

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
для балансировки двухтрубных систем используются либо подстроечные вентиля, либо комбинированные регулировочные вентиля. На худой конец можно использовать два крана. Верхний для регулировки, нижний для гидравлической балансировки.
:)

дмитрий

  • Гость
Спасибо за помощь.подскажите как просчитать сколько нужно секций в общей сложности и диаметр трубы пп для двухтрубного отопления.какие нужны вентиля на подачу батареи и обратку батареи.с уважением.

gapon_32

  • Гость
на 120 квадратов 70 секций где-то надо алюминия (если дом тёплый), 25 труба нужна + 20 на подводку к радиаторам 4 метра хватит, максимум 8. краны бери один шаровый, один регулируемый для балансировки, куда  какой ставить - без разницы

дмитрий

  • Гость


Теги:
 

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Имя: E-mail:
Анти-спам: выполните задание

Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
62 Ответов
28412 Просмотров
Последний ответ 21 Июль 2017, 15:05:40
от Галина
3 Ответов
13266 Просмотров
Последний ответ 08 Июль 2013, 16:32:38
от костя
59 Ответов
35010 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2012, 12:07:57
от ST
3 Ответов
6772 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2014, 14:39:18
от santeh78
4 Ответов
2974 Просмотров
Последний ответ 22 Ноябрь 2018, 19:19:07
от madonns
2 Ответов
3109 Просмотров
Последний ответ 09 Июнь 2015, 10:25:27
от Semen
57 Ответов
27009 Просмотров
Последний ответ 17 Июнь 2015, 23:34:09
от ST
26 Ответов
11816 Просмотров
Последний ответ 16 Август 2016, 16:48:27
от ира
0 Ответов
1580 Просмотров
Последний ответ 09 Июнь 2016, 10:07:47
от Александр_475
8 Ответов
2741 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2018, 11:15:45
от Дон Сезар Де Базан