Автор Тема: проблемы с отоплением после замены котла в частном доме!  (Прочитано 31043 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Александр_475

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 10
  • -> Вас поблагодарили: 3
  • Сообщений: 350
  • Страна: ru
  • Репутация +3/-2
    • Просмотр профиля
Заменили котел аогв 17 старый на новый аогв 17,4  , теперь обратка холодная даже на максимальной мощьности, отапливается 2 помещения система гравитационная без насоса, со старым котлом все топилось супер! в чем проблема воздух спускал несколько раз из системы, вода бурлила в  расширительном баке, бак на 100л. на потолке.

Оффлайн Александр_475

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 10
  • -> Вас поблагодарили: 3
  • Сообщений: 350
  • Страна: ru
  • Репутация +3/-2
    • Просмотр профиля
срочно нужен совет по этой теме! тк холодно, обратка холодная и в помещении холодно, последняя батарея еле теплая обратка чуть теплая , стояк подачи горячий примерно 90 градусов!система с открытым баком, толко заменили котел!
Есть мысль что это из за перехода котла в режим малого газа?вообщем еще может быть из за грязной системы отопления!? т.к. воду слили кпри замене котла полностью, только один раз за 20 лет!!! промывок системы конечно не было! Может бы что при замене котла грязь засохла и засорила трубы, они все черные внутри!!! сливал воду идет грязная коричневая вода! нужна ли промывка системы??? есть мысль поставить насос на подачу! НО как я понимаю всю грязь он будет засасывать в котел?? и теплообменник забъется? всего в системе 8 батарей на 3((2)одно разделено) помещения. наобратку нет возможности поставить тк их 2 они соединяются у котла, можно я думаю поставить 2 насоса на каждую обратку через байпас?? будет ли работать система??? или если поставить на обратку насос на длинный контур большого поммещения (труба 32) после последнего радиатора? на маленьком помещении труба 25, не будет туда гнать воду?? контур обратки маленького помещения в 2 раза короче!
Вообщем помогите советом СРОЧНОО!!!

Добавлено: 19 Ноябрь 2014, 14:02:27
Может установка регулирующей арматуры на ближайшие горячие батареи исправит ситуацию?
« Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2014, 14:02:27 от Александр_475 »

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Можно поставить один насос, если отрегулировать ветки. Можно и два насоса.

Добавлено: 21 Ноябрь 2014, 11:00:01
А лучше набросайте схему и дайте ее нам. Система может не работать так же если есть хот в одном месте воздушная пробка
:)

Оффлайн Александр_475

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 10
  • -> Вас поблагодарили: 3
  • Сообщений: 350
  • Страна: ru
  • Репутация +3/-2
    • Просмотр профиля
вся проблема в том что радиаторы в доме вверху горячие, снизу холодные! т.е. совсем холодная обратка!!! я думаю что завоздушили систему когда наливали! вообщем в доме 6 батарей и обратка теплеет только к самой последней батарее и дальше немного теплая , батареи все соединены трубой 32 , все батареи идут под углом, 2 первые не имеют кранов и спустить воздух не представляется возможным. т.е. обратка идет повсем батареям. я думаю стоит слить систему но не до конца, а только из последней батареи, а потом залить так же через этот кран на батареи! вообшем котол на 17 кв отапливает 100мм кв, должно хватать может это мало? сейчас коткл шпарит на всю,  стояк кипяток а низ батарей холодный и в доме холодно, а на улице только -4, мастер предлагает поставить насос на подачу, может стоит установить насос пока не померзли! вообщем не знаю как стравить воздух из системы!

Добавлено: [time]27 Ноября 2014, 16:41:51[/time]
www
www

Добавлено: 27 Ноябрь 2014, 16:43:37
схемы по ссылка выше
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2014, 16:43:37 от Александр_475 »

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Если раньше все работало, думаю что действительно проблема в завоздушивании. Нужно попробовать слить систему и очень медленно заполнить ее через спускник.
:)

Оффлайн Александр_475

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 10
  • -> Вас поблагодарили: 3
  • Сообщений: 350
  • Страна: ru
  • Репутация +3/-2
    • Просмотр профиля
нужно слить всю систему?? и заполнять через кран у котла на обратке в самой нижней точке?

Добавлено: 27 Ноябрь 2014, 18:56:55
а если попробывать налить через расширительный бак? тоже медленно? , просто не хочется сливать всю систему! или через кран на батарее?
как лучше? если обратка завоздушина нужно все сливать?

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Да. Придется все слить и заполнять медленно с самой нижней точки. Иначе ничего не получится.

 У меня было так, врезал радиатор дополнительный в систему. Система завоздушилась. Развоздушил только со второго раза.
:)

Оффлайн Александр_475

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 10
  • -> Вас поблагодарили: 3
  • Сообщений: 350
  • Страна: ru
  • Репутация +3/-2
    • Просмотр профиля
ок , попробую так сделать! думаю дом не остынет при -8 :(( т.к. это долго но надо очень! в субботу буду делать отпишусь как получилось или нет! по лету хочу модернизировать систему отпления! хочу на эти 2 батареи(1,2 по схеме) поставить краны! НО, не знаю какая там резьба на заглушках! одна футорка на 1\2 с самодельной закрученой заглушкой, вторая не пойму вроде чугунная во внутрь углубление, открутить не получиться просто так нужно греть горелкой , стремнов в деревянном доме! как узнать какая резьба т.к. не охото ломать батарею! и еше у меня вся обратка на 32 трубе это правильно?? или нужно переходить от меньшего к большей ближе к котлу?

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
А в чем проблема долгого слития? При полдюймовом шаровом кране система должна слиться за 30 минут.
:)

Оффлайн Александр_475

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 10
  • -> Вас поблагодарили: 3
  • Сообщений: 350
  • Страна: ru
  • Репутация +3/-2
    • Просмотр профиля
и еще один момент, если всетаки ничего не выйдет, то можно ли поставить насос хотяб после последней батареи(на схеме с краном) какой нибуд ь не особо мощьный, тогда хотябы если свет выключат, котел будет гнать тепло в о второй контур в пристройку! просто тогда насос будет тянуть из оратки воду как раз то что и требуестся и диаметртам меньше чем на подаче!? есть разница куда ставить насос? и будут ли тогда проблемы с отоплением в пристройке? опасаюсь что насос будет гнать воду в обратку пристройки?

Добавлено: [time]27 Ноября 2014, 19:31:32[/time]
А в чем проблема долгого слития? При полдюймовом шаровом кране система должна слиться за 30 минут.
ну заливать долго придется! :) 2 контура 8 батарей и трубы 32

Добавлено: 27 Ноябрь 2014, 19:33:20
ST подскажи по батареям, как угадать какая резьба правая или левая?

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
По чугунине не подскажу.  Тут как повесили. А по алюминию справа права резьба, слева левая.
:)

Оффлайн Александр_475

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 10
  • -> Вас поблагодарили: 3
  • Сообщений: 350
  • Страна: ru
  • Репутация +3/-2
    • Просмотр профиля
ну хорошо, а по диаметру труб? он одинаковый , так нормально или надо переделать для пущей циркуляции?

Добавлено: [time]27 Ноября 2014, 20:03:17[/time]
думаю поставить регулирующие вентили на первые 2 батареи в доме и на 2 батареи в пристройке чтобы снизить подачу теплоносителя к ним!? может это действо дать прибавку к циркуляции?

Добавлено: [time]27 Ноября 2014, 20:19:28[/time]
еще вопросик! когда буду систему наливать краны закрыть на батареях или открыть при заливки системы?

Добавлено: 27 Ноябрь 2014, 20:32:13
и еще на чсет насоса? можно ли поставить после последней батареи в доме(где кран на схеме) насос какой нибудь не сильный что бы высасывал из обратки? и не будет ли он гнать воду в обратку пристройки? в доме обратка вся ду 32 в пристройке ду 25, соединяются у кола и переходят в 50-ку прямо в котел. на подаче в пристройку я поставил шаровый краник на 32 - ю трубу , но толку от него мало, только если совсем перекрыть! даже если чуть оставиь щелку труба до и после краника кипяток!  обратка теплая всегда там.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2014, 20:32:13 от Александр_475 »

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
когда буду систему наливать краны закрыть на батареях или открыть при заливки системы?
Всё открыть!
можно ли поставить после последней батареи в доме(где кран на схеме) насос какой нибудь не сильный что бы высасывал из обратки?
Я бы поставил бы на котел.
:)

Оффлайн Александр_475

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 10
  • -> Вас поблагодарили: 3
  • Сообщений: 350
  • Страна: ru
  • Репутация +3/-2
    • Просмотр профиля
ОК, значит я открываю все краны и заливаю через нижний кран в обратку , затем как только вода пойдет из батарей закрываю краны на них и продолжаю наливать воду,  контролируя на потолке, затем включаю котел и сгоняю воду из батарей?

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
затем включаю котел и сгоняю воду из батарей?
Это как понять?

Да, и при заполнении системы любая регулирующая арматура должна быть открыта на максимум.
:)


Теги:
 

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Имя: E-mail:
Анти-спам: выполните задание

Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
62 Ответов
32304 Просмотров
Последний ответ 21 Июль 2017, 15:05:40
от Галина
3 Ответов
14214 Просмотров
Последний ответ 08 Июль 2013, 16:32:38
от костя
59 Ответов
38905 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2012, 12:07:57
от ST
1 Ответов
4885 Просмотров
Последний ответ 18 Май 2012, 21:23:05
от ST
50 Ответов
26458 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2013, 19:24:57
от виктор7872
3 Ответов
7447 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2014, 14:39:18
от santeh78
4 Ответов
3491 Просмотров
Последний ответ 22 Ноябрь 2018, 19:19:07
от madonns
2 Ответов
3570 Просмотров
Последний ответ 09 Июнь 2015, 10:25:27
от Semen
1 Ответов
942 Просмотров
Последний ответ 11 Июнь 2018, 11:06:28
от Gertrudez
2 Ответов
1088 Просмотров
Последний ответ 15 Декабрь 2019, 15:48:21
от SrArthur