Автор Тема: Котел VITOMAx 200 LW  (Прочитано 3254 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

корс

  • Гость
 Уважаемые Спецы . Подскажите пожалуйста есть ли ограничения давления воды  миним на входе в котел. А то фирма обслуживающая котельную установку заявляет что давление должно быть не менее 3 бар . Тогда при этом давлении на здания высотой 15 метров приходит 3.7 lда плюс мои насосы в ИТП и получается что на притоку на крыше приходит 3 .  Плюс при таком давлении очень большой расход солярки . На слова что надо уронить давление до 2 ( тогда и расход топлива уменьшится ) отвечают что нельзя меньше 3 бар. Так ли это ? Просто с такими котлами да еще и на солярке не сталкивался. Спасибо.  А то заказчик уже воет из- за топлива . При -5----2500 литров в сутки

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Котел VITOMAx 200 LW
« Ответ #1 : 13 Январь 2015, 20:08:54 »
корс, давление в контуре отопления? Давление в контуре отопления на расход топлива не влияет.
:)

корс

  • Гость
Котел VITOMAx 200 LW
« Ответ #2 : 14 Январь 2015, 14:28:37 »
оТОПЛЕНИЕ . уСТАВКА НА ПОДПИТКЕ СТОЯЛА 2.5 БАР. Подпитывается ХВС через подготовку. Город давал 3 бар -ужал регулятор до 1.7бар . Сбросил лишнюю воду с отопления. Получилось на входе в котел 2.5бар , ( после насоса сетевого) . Начался скандал( причем насос  рецлинии не работает в котельной). Пытаюсь доказать что расход топлива при уменьшении объема воды должен упасть ,  но по расходу суточному топлива  почти ни какой экономии нет.  пытаюсь доказать что воруют топливо.Счетчика по топливу нет -калиброванный уровень.  Говорят что такое давление не допустимо для этого котла. Но в инструкции по эксплуатации я не нашел ограничения давления воды на входе.Поэтому и возник вопрос -какое мин значение давления допустимо

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Котел VITOMAx 200 LW
« Ответ #3 : 15 Январь 2015, 11:15:47 »
корс, Давление в контуре отопления зависит от статического давления водяного столба, он измеряется расстоянием от нижней точки до самой верхней. При этом 10 метров равняется примерно 1 кг давления. К этому прибавляем необходимое избыточное давление в системе и получаем рабочее давление.

Вода выступает в роли теплоносителя. Система это круг. От давления ничего не зависит. Избыточное давление необходимо для того что бы избежать завоздушивания системы. 

Давление создаваемое перепадом до и после циркуляционного насоса необходимо для циркуляции, то есть преодоления гидравлического  сопротивления системы. Если его уменьшить то расход топлива упадет. Но упадет за счет уменьшения доставки тепла к потребителям.

Вы физику учили в школе? У вас энергия дизельного топлива в котле преобразовалась в тепловую энергию. Затем котел передал энергию воде. Вода побежала по трубам, передавая тепло стенкам трубы и в конечном счете попадая в отопительный прибор. Далее она охладилась то есть передала тепло помещению и по обратной линии ушла снова забирать тепло из котла.

Каким образом можно сэкономить топливо? Увеличить КПД котла. Проверить качество сгорания топлива, температуру отходящих газов. Соблюдать температурный график котла. В любом котле есть температуры соответствующие максимальному КПД. Задача проектантов и эксплуатационщиков это поддержание необходимой дельты температур.

Всё ваше тепло в конечном счете идет в атмосферу. По этому чем лучше утеплено здание, тем меньше тепла перейдет от внутреннего помещения на улицу.

РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ НЕ ИМЕЕТ ПРЯМОГО ОТНОШЕНИЯ К РАСХОДУ ТОПЛИВА КОТЛОМ!
:)

Валентина

  • Гость
Котел VITOMAx 200 LW
« Ответ #4 : 17 Февраль 2015, 18:00:34 »
В инструкции по эксплуатации котла Витомакс 200 чётко указано , производить останов горения горелки через 24 часа работы котла .
У нас Киповцы сказали, что в инструкции фигня, не нужно производить останов котла . Так как же правильно ? Для чего тогда инструкция по эксплуатации ??

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Котел VITOMAx 200 LW
« Ответ #5 : 17 Февраль 2015, 21:59:45 »
Для чего тогда инструкция по эксплуатации ??
Философский вопрос. Если специалист берет бремя проблем на себя, скорее всего ему виднее. Если перед вами дилетант, значит соблюдение инструкции от и до.
Эти пользователи сказали Вам СПАСИБО:
Валентина
:)


Теги:
 

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Имя: E-mail:
Анти-спам: выполните задание

Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
9 Ответов
4878 Просмотров
Последний ответ 30 Март 2012, 06:23:05
от santexnik72
9 Ответов
3818 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2011, 23:14:05
от ST
12 Ответов
11126 Просмотров
Последний ответ 24 Февраль 2011, 20:30:27
от Виталий
9 Ответов
3464 Просмотров
Последний ответ 03 Ноябрь 2012, 21:39:05
от ST
2 Ответов
2131 Просмотров
Последний ответ 23 Октябрь 2012, 21:17:42
от ST
Индукционный котел отопления

Автор Сергей Александрович Отопление

14 Ответов
6075 Просмотров
Последний ответ 04 Октябрь 2015, 18:13:58
от ST
2 Ответов
1804 Просмотров
Последний ответ 27 Март 2013, 16:55:10
от ST
5 Ответов
3420 Просмотров
Последний ответ 13 Июнь 2015, 08:03:11
от proekt-tmn.ru
1 Ответов
1550 Просмотров
Последний ответ 01 Март 2016, 20:51:54
от termo-tehnika
3 Ответов
1441 Просмотров
Последний ответ 07 Август 2018, 21:29:50
от Игорь Петров