А зачем вам такие сложности?

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Мазур, вопрос не в сложностях. Просто есть классические схемы, которые проверенно работают, а есть эксперимент. Но эксперимент может и не принести радости.
:)

Оффлайн Александр_475

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 10
  • -> Вас поблагодарили: 3
  • Сообщений: 350
  • Страна: ru
  • Репутация +3/-2
    • Просмотр профиля
Мазур, вопрос не в сложностях. Просто есть классические схемы, которые проверенно работают, а есть эксперимент. Но эксперимент может и не принести радости.

Я уверен что если эксперимент не удастся, то дополнительный насос "раздушит" эту сиситему!

Скидываю 2 последних варианта, есть ли между ними разница ? Разница в схеме только в подключении трехходового клапана.

www

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Скажите, а вы вообще понимаете ПРИНЦИП работы трехходового смесительного клапана? Если вы поймете принцип, вопросы отпадут сами собой.
:)

Оффлайн Александр_475

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 10
  • -> Вас поблагодарили: 3
  • Сообщений: 350
  • Страна: ru
  • Репутация +3/-2
    • Просмотр профиля
Понимаю, но на практике я не сталкивался с этими клапанами! поэтому и уточняю! прошу совета так сказать, значить второй вариант? :)

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
А я вот не понимаю, как будет работать такая схема. В вашем случае трехходовик ставится на разделение потоков, я так понимаю? Температура котла будет равна температуре гвс, часть потока пойдет в бойлер, а оставшаяся часть пойдет в систему дома. Но так как поток будет слишком мал (так как имеет высокую температуру) напора насоса не  хватит для равномерного прогрева системы отопления.  Она работать будет, так как вы её строите как гравитационную. Но вот КПД системы упадет, речь о равномерном прогреве радиаторов соответственно не стоит. Вопрос только в том, будет ли система работать в принципе? Скорее всего да, вот только зачем это нужно, я ни как не могу понять. Типа круто, все монтируют в таких системах два насоса, а я один. А то, что радиатор первый и последний будет отличатся по температуре в два раза, это не в счет. Можно концевые радиаторы увеличить в два раза и даже получится равномерный прогрев комнат. А вот то, что при этом расходы на выравнивание температуры превысят расходы на доп насос это считать не будем. Это же эксперимент. Но лично я не экспериментирую. Я не буду это комментировать, так как такая схема создается не для комфорта в доме, а поэтому такие схемы мне не очень интересны. 
:)

Оффлайн Александр_475

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 10
  • -> Вас поблагодарили: 3
  • Сообщений: 350
  • Страна: ru
  • Репутация +3/-2
    • Просмотр профиля
Я не могу понять почему поток теплоносителя будет слишком мал, и как это связано с температурой ? клапан будет ду 50, я думаю через него пройдет достаточное количество теплоносителя, или я не прав? почему мощности насоса не хватит чтобы продавить систему, диаметры труб не маленькие, на подаче и обратке везде ду 32. Сейчас мощьность насоса избыточная, разницы между подачей и обраткой почти нет насос работает на самом первом положении, неужели лишних несколько радиаторов и косвенник так повлияют на его производительность? :-X

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Температура гвс не должна быть ниже 50-55 градусов, это вы  понимаете? Ну и как в систему гнать такой теплоноситель осенью и весной?
:)

Оффлайн Александр_475

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 10
  • -> Вас поблагодарили: 3
  • Сообщений: 350
  • Страна: ru
  • Репутация +3/-2
    • Просмотр профиля
Температура гвс не должна быть ниже 50-55 градусов, это вы  понимаете? Ну и как в систему гнать такой теплоноситель осенью и весной?
Уменьшаем скорость потока регулятором трехходового клапана?

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Вот именно. В обычном случае ставится насос который поддерживает равномерный прогрев радиаторов, гоняя теплоноситель по кругу, при этом трехходовый клапан ставят в таком случае на смешение. Стало холоднее, система начала остывать и можно чуть прибавить трехходовым высокотемпературного теплоносителя, который насос "размажет" по радиаторам. А у вас произойдет впрыск теплоносителя, а "размазывать" по радиаторам будет уже гравитация, так как дело не в мощности насоса, его может и хватит, дело в температуре, чем она выше, тем теплоносителя нужно меньше. У вас будут радиаторы или очень горячие или неравномерно прогретые.
:)

Оффлайн Александр_475

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 10
  • -> Вас поблагодарили: 3
  • Сообщений: 350
  • Страна: ru
  • Репутация +3/-2
    • Просмотр профиля
Вот именно. В обычном случае ставится насос который поддерживает равномерный прогрев радиаторов, гоняя теплоноситель по кругу, при этом трехходовый клапан ставят в таком случае на смешение. Стало холоднее, система начала остывать и можно чуть прибавить трехходовым высокотемпературного теплоносителя, который насос "размажет" по радиаторам. А у вас произойдет впрыск теплоносителя, а "размазывать" по радиаторам будет уже гравитация, так как дело не в мощности насоса, его может и хватит, дело в температуре, чем она выше, тем теплоносителя нужно меньше. У вас будут радиаторы или очень горячие или неравномерно прогретые.

Хорошо, тогда в каком случае устанавливают трехходовой клапан на разделение потока? Ведь он может работать как на смешивание так и на разделение?

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Александр_475, тогда, когда это необходимо под конкретные условия. Пример:
 Имееется предприятие (завод, комбинат, да что угодно) в котором источник тепла (цифра из головы) 50 кВт, отопление потребляет 30 кВт и ГВС потребляет 20 кВт. Но допустим после смены, в конце рабочего дня,  необходима повышенная мощность ГВС, так как все пойдут мыться. Это может составить всю выделенную мощность. Но за час все помоются и разойдутся по домам. После этого на подогрев ГВС теплоноситель тратится не будет и можно будет перевести приоритет на отопление, так как ночью будет морознее. Это проще всего организовать, разделив потоки трехходовиком.

Что бы разбирать ваши схемы вообще, вы сначала придите к тому, для чего вам нужен трехходовик вообще. А лучше всего будет, если вы сами защитите диплом по теме "установка трехходовика в моем доме".
:)

Оффлайн Александр_475

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 10
  • -> Вас поблагодарили: 3
  • Сообщений: 350
  • Страна: ru
  • Репутация +3/-2
    • Просмотр профиля
www

А если вот так ? имеет право на жизнь данная схема, трехходовик на смешение из обратки. Обратка косвенника является подачей для радиаторов, или вообще от трехходовика отказаться?

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
При наличии двух насосов в вашей схеме, трехходовик будет плюс в комфорте. Обратка с бойлера имеет не равномерную температуру и ей управлять еще сложнее. 
:)

Оффлайн Александр_475

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 10
  • -> Вас поблагодарили: 3
  • Сообщений: 350
  • Страна: ru
  • Репутация +3/-2
    • Просмотр профиля
При наличии двух насосов в вашей схеме, трехходовик будет плюс в комфорте. Обратка с бойлера имеет не равномерную температуру и ей управлять еще сложнее. 
Почему неравномерную темпиратуру? Ведь разбор воды не постоянный и обратка почти всегда будет примерно равна подаче, когда начинается разбор гвс она остывает и оостывает темпиратура подачи радиаторов, но радиаторы чугунина и они остывают долго, а бойлер не большой(около 100л.) нагреется быстро, соответственно мы имеем практически-сбалансированную систему с ОДНИМ насосом!
А если придумать какую нибудь автоматику, типа трехходовик с электро-клапаном а датчик разместить на какой нибудь из батарей? с приоритетом на отопление?


 

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Имя: E-mail:
Анти-спам: выполните задание

Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
33 Ответов
17609 Просмотров
Последний ответ 05 Март 2012, 19:57:59
от Дмитрий Куржумов
5 Ответов
2992 Просмотров
Последний ответ 07 Май 2014, 15:18:20
от ST
6 Ответов
3400 Просмотров
Последний ответ 29 Июль 2014, 11:43:14
от OlgaAvdeeva
3 Ответов
3202 Просмотров
Последний ответ 12 Июль 2014, 14:03:34
от Вася
2 Ответов
3213 Просмотров
Последний ответ 17 Январь 2015, 20:13:20
от ahmadidagi
6 Ответов
4743 Просмотров
Последний ответ 20 Ноябрь 2018, 16:32:15
от Дон Сезар Де Базан
111 Ответов
28538 Просмотров
Последний ответ 24 Ноябрь 2015, 23:13:08
от Терпсихора
10 Ответов
5637 Просмотров
Последний ответ 15 Февраль 2016, 22:47:03
от Александр_475
3 Ответов
2318 Просмотров
Последний ответ 15 Май 2016, 19:38:23
от дедка
2 Ответов
2259 Просмотров
Последний ответ 19 Февраль 2017, 13:10:41
от Ира Шевела