Автор Тема: Конвектор в однотрубной системе отопления  (Прочитано 725 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

podmax

  • Гость
Доброго времени суток.
Хотел бы получить совет знающих и понимающих людей.
Кирпичная пятиэтажка с однотрубной системой отопления(верхняя разводка, стояк 3/4)
Делаем капитальный ремонт и решили демонтировать подоконный блок(выход на балкон) и сделать "окна в пол". Для того, чтобы окно не запотевало + отапливать квартиру было решено поставить водяной внутри польный конвектор с принудительной конвекцией(3 вентилятора).
От данного стояка, работает 2 точки(батарея в спальне и данный конвектор).
Переварили полностью стояк отопления в квартире и сделали между подачей и обраткой заужение(вварили метал перемычку(примерно 6-8мм))
Поначалу конвектор вообще не "продавливался" и не грел(даже когда перекрывали батарею)
Потом укоротили трассу и сделали трубу до кранов более прямой+ поставили на обратку тройник с нипелем(чтобы спустить воздух) и только после этого с полу закрытой батареей начало продавливать и греть(УРА, небольшая победа)

Так вот, вопрос, что сделать, чтобы начало хорошо продавливать конвектор?
Может быть переварить стояк и по-другому сделать краны(обратку ниже) или параллельно обкатке батареи?
Крайний вариант ставить насос.. Или переварить стояк и сделать зауженные на 1/2 между подачей и обратной или на худой конец вообще поставить на стояк кран американку?

Спасибо за потраченное время и жду дельный комментариев:)

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 601
  • Сообщений: 8187
  • Страна: ru
  • Репутация +636/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Тут вариант пустить стояк через радиатор, без арматуры напрямую. А перемычку вывести около конвектора. Так работать будет. Ну или насос.
:)

podmax

  • Гость
Спасибо за совет, а не могли бы подробнее написать? если есть возможность нарисовать на бумажке, было лбы супер!
и не убьем ли мы этим самым систему отопления?

Спасибо

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 601
  • Сообщений: 8187
  • Страна: ru
  • Репутация +636/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Как-то так. На радиаторе который на стене краны ставить будет нельзя, так как они будут перекрывать стояк целиком. Перемычка нарисована у конвектора.
:)


 

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Имя: E-mail:
Анти-спам: выполните задание

Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
8 Ответов
6867 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2011, 08:07:31
от ST
2 Ответов
1684 Просмотров
Последний ответ 08 Ноябрь 2012, 21:43:42
от ST
13 Ответов
4357 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2013, 00:59:43
от ПолтерГЕЙТС
19 Ответов
5128 Просмотров
Последний ответ 14 Февраль 2013, 17:34:13
от ФУМ
6 Ответов
2286 Просмотров
Последний ответ 10 Ноябрь 2015, 11:36:32
от Pomor
9 Ответов
2042 Просмотров
Последний ответ 15 Октябрь 2016, 14:14:11
от Багдат
0 Ответов
513 Просмотров
Последний ответ 19 Июль 2016, 09:31:48
от eklene
4 Ответов
807 Просмотров
Последний ответ 12 Август 2016, 23:58:09
от ира
12 Ответов
1445 Просмотров
Последний ответ 26 Август 2016, 14:00:19
от Pomor
1 Ответов
200 Просмотров
Последний ответ 07 Июль 2017, 18:16:31
от ST