Автор Тема: стояк горячий, а батарея еле топлая  (Прочитано 1362 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Dimitriy

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 2
  • -> Вас поблагодарили: 0
  • Сообщений: 7
  • Страна: ru
  • Репутация +0/-0
    • Просмотр профиля
Здравствуйте!  Недавно провели замену всех батарей в 2-х комнатной квартире. Стояли чугунные, поменяли на алюминивые. Квартира на 1-м этаже, дом 5 этажный.  На кухне и в детской греет отлично, даже руку держать долго не получается, а в зале просто теплая батарея, почти холодная. Батарея вся одной температуры. В чем может быть причина? Разговаривал с сантехником кто ставил, говорит во всех комнатах по одному принципу все работает, и подключено все правильно. Т.е. не знает в чем причина. Сразу после утановки, когда промывали систему из подвала, батарея сразу нагрелась, горячая была, а через 2 часа остыла. Воздуха в батареи нет, стравили весь изначально, да и сейчас из крана маевского вода одна идет.

Оффлайн Pomor

  • Участник
  • **
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 0
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Сообщений: 105
  • Страна: ru
  • Репутация +14/-0
    • Просмотр профиля
Сделай фото...что там и как сделал.

Оффлайн Dimitriy

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 2
  • -> Вас поблагодарили: 0
  • Сообщений: 7
  • Страна: ru
  • Репутация +0/-0
    • Просмотр профиля
Вот она :)

Оффлайн Pomor

  • Участник
  • **
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 0
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Сообщений: 105
  • Страна: ru
  • Репутация +14/-0
    • Просмотр профиля
Вроде все правильно.
Но если еле теплая, значит маленькая циркуляция. Что то мешает. Пережимает сечение трубы.
Если смотреть по фото. нижний шов правильно через муфту. Меня заставил в свое время технадзор, переварить все швы на муфтовые.
Верхний шов, подозрителен. Так делать нежелательно, даже СНиПом запрещено. При сварке встык электросваркой, происходит затекание металла внутрь трубы. Что уменьшает сечение.
 
СНИП 3.05.01-85 ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
1.6. ...............При сварке стальных труб, деталей и узлов следует выполнять требования ГОСТ 12.3.003-75.
Соединение стальных труб (неоцинкованных и оцинкованных), а также их деталей и узлов диаметром условного прохода до 25 мм включительно на объекте строительства следует производить сваркой внахлестку (с раздачей одного конца трубы или безрезьбовой муфтой). Стыковое соединение труб диаметром условного прохода до 25 мм включительно допускается выполнять на заготовительных предприятиях.

Так что наверное виноват стык трубы....
Эти пользователи сказали Вам СПАСИБО:

Оффлайн Dimitriy

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 2
  • -> Вас поблагодарили: 0
  • Сообщений: 7
  • Страна: ru
  • Репутация +0/-0
    • Просмотр профиля
Спасибо за информативный ответ! :)  а проверить как то можно? Или нужно срезать и переваривать сразу?

Оффлайн Pomor

  • Участник
  • **
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 0
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Сообщений: 105
  • Страна: ru
  • Репутация +14/-0
    • Просмотр профиля
а проверить как то можно?
Да никак....не проверить. По фото непонятно. Внутрть...рентген. Которого нет.  Варили такие стыки обычно газом, аккуратно, и видно было как метал по шву идет.Через очки. Электросварка , там непонятно. Через маску не углядишь.
Эти пользователи сказали Вам СПАСИБО:

Оффлайн Dimitriy

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 2
  • -> Вас поблагодарили: 0
  • Сообщений: 7
  • Страна: ru
  • Репутация +0/-0
    • Просмотр профиля
Хорошо, будем решать

Оффлайн Dimitriy

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 2
  • -> Вас поблагодарили: 0
  • Сообщений: 7
  • Страна: ru
  • Репутация +0/-0
    • Просмотр профиля
Ответ запоздалый конечно, но все же чтобы завершить тему.
Итак как все решилось:
Оказывается все просто. С проведенной работой было все хорошо, нареканий никаких не было.
Сантехник с напарником приехал, еще раз проверил, что действительно все так как я описывал. Один из них специальным термометром замерял температуру. Короче в подвале стояк отрегулировал, и буквально пару минут и батарея нагрелась. Тогда морозу стояли, на сколько помню, там коптили очень сильно. Термометр показывал около 80 C.

А причина всего этого в следующем. Сантехник изначально отрегулировал недостаточно. Потом когда повторно приезжал через пару дней, без меня в подвале перепускал стояк. Он оказывается другой стояк перепускал.
Вот так вот. Может кому пригодиться моя история :)

Оффлайн plumber27

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 0
  • -> Вас поблагодарили: 0
  • Сообщений: 8
  • Страна: ru
  • Репутация +0/-0
  • Plumber
    • Просмотр профиля
Возможно в подвале краны зажаты или сломаны.

Оффлайн Андрей Надеждин

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 0
  • -> Вас поблагодарили: 0
  • Сообщений: 6
  • Страна: 00
  • Репутация +0/-0
    • Просмотр профиля
Хорошо, что не переварили.


Теги:
 

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Имя: E-mail:
Анти-спам: выполните задание

Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
не греет батарея

Автор Константин Отопление

7 Ответов
6939 Просмотров
Последний ответ 28 Март 2011, 19:54:32
от gapon_32
9 Ответов
9008 Просмотров
Последний ответ 10 Декабрь 2012, 22:18:59
от ivan70rus
36 Ответов
16484 Просмотров
Последний ответ 22 Декабрь 2012, 10:45:52
от Егор
24 Ответов
8732 Просмотров
Последний ответ 30 Декабрь 2012, 00:01:26
от ST
4 Ответов
7824 Просмотров
Последний ответ 04 Февраль 2013, 20:55:57
от ST
7 Ответов
3839 Просмотров
Последний ответ 28 Ноябрь 2013, 14:24:48
от Max55
Батарея

Автор Михаил1975 Отопление

3 Ответов
2067 Просмотров
Последний ответ 27 Апрель 2014, 09:43:02
от San
1 Ответов
48853 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2017, 21:14:40
от ST
6 Ответов
1567 Просмотров
Последний ответ 24 Январь 2018, 14:30:03
от Назар Бабич
2 Ответов
1099 Просмотров
Последний ответ 17 Апрель 2018, 08:46:20
от Santexmastermsk