Автор Тема: Проблемы с отоплением в частном доме.  (Прочитано 1227 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн SrArthur

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 0
  • -> Вас поблагодарили: 0
  • Сообщений: 2
  • Страна: uz
  • Репутация +0/-0
    • Просмотр профиля
Друзья всем доброго времени суток. Хотел попросить ГУРУ в области сантехники проконсультировать по поводу следующей проблемы: в частном доме, площадью 76 квадратных метров установили 2-х контурный котел Warmhaus 24/18 и биметаллические батареи Akfa (на схеме батареи изображены в виде прямоугольника с цифрой по середине, цифра -  количество секций), диаметр магистральной трубы 32мм.
Небольшое отклонение: Первая батарея в контуре не в туалете, так как, сантехник изначально забыл оставить отводы в туалете, заметили после того как положили кафель, поэтому батарею для туалета подключили в другой контур, который отходит от коллектора, и предназначен для теплого пола.
И так, суть проблемы в следующем: первая батарея в системе, это батарея в ванной, затем после нее идет полотенчик, так вот, если эту батарею и полотенчик я полностью открываю, то полностью открытая батарея в зале еще более менее горячая, а вот в спальне и в последующих батареях по контуру, тепла толком не наблюдается.
Когда первый раз запустили систему сантехник не мог понять почему последние батареи не греются, потом он начал понемногу закрывать краны на батареях в начале контура, и последние батареи стали прогреваться. Сантехник мне тогда сказал, что насос котла не справляется и не дает достаточного давления и надо приобрести насос. Купили насос (фирма и модель на фото), ситуация стала чуть лучше, однако даже на 3 скорости тепла еле хватает на спальню, при максимально открытых кранах на батареях в начале системы.
Небольшие уточнения и дополнения: трубы по всему контуру утоплены в стены, на глубину примерно 5см, только в столовой и кухне магистральная труба проходит в полу. Таже сделали отводы в соседнюю пристройку (2 комнаты 2,5*2,5м), пристройка в плотную прилегает к дому  со стороны столовой и детской, но в пристройке батареи пока еще не ставили. Давление на манометре котла постепенно падает меньше одной атмосферы, при включении подпитки, давление вновь возрастает примерно до 1,6 атмосферы, но в течении недели падает до 1. Видимых утечек нет, но на стене между залом и кухней, и на одной из стен столовой, чуть выше плинтуса появились розоватые пятна на обоях.
Я вижу суть проблемы в следующем: 1. Неудачная планировка дома. 2. На мой взгляд батарея в зале сильно снижает давление, так как, отвод для нее уходит обратно направлению магистрали. 3. От коллектора отходят 2 отвода и насос своим напором бьет прямо в отвод под теплый пол, а отвод под контур для батарей находится наверху и ему достается остаточное давление, ну и последнее это возможно малая мощность насоса.
Друзья заранее всем благодарен за любые советы и подсказки, которые помогли бы помочь в решении этой проблемы. 
P.S. После установки котла и системы, перед запуском позвали представителей фирмы производителя котла, для проверки правильности установки. Ребята удивились и сказали следующее: такой мощный котел ставите на такой маленький дом, я им сказал, что в последующем собираюсь в пристройке поставить еще 2 батареи, и может пристрою маленькую мастерскую (4*4м) к дому и туда пару батарей сделаю, на что они ответили, что такие котлы ставят на двухэтажные дома. Мы с женой как бы в этот момент, обрадовались, так как подумали, что мощности котла хватит нам с запасом и котел тем самым дольше прослужит, но вышло почему-то иначе.

Оффлайн Тоня Туманова

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 0
  • -> Вас поблагодарили: 0
  • Сообщений: 4
  • Страна: 00
  • Репутация +0/-0
    • Просмотр профиля
Монтаж ИТП
« Ответ #1 : 13 Декабрь 2019, 18:00:53 »
Цитировать (выделенное)
Друзья всем доброго времени суток. Хотел попросить ГУРУ в области сантехники проконсультировать по поводу следующей проблемы: в частном доме, площадью 76 квадратных метров установили 2-х контурный котел Warmhaus 24/18 и биметаллические батареи Akfa (на схеме батареи изображены в виде прямоугольника с цифрой по середине, цифра -  количество секций), диаметр магистральной трубы 32мм.
Небольшое отклонение: Первая батарея в контуре не в туалете, так как, сантехник изначально забыл оставить отводы в туалете, заметили после того как положили кафель, поэтому батарею для туалета подключили в другой контур, который отходит от коллектора, и предназначен для теплого пола. Монтаж ИТП Москве от Теплоком-Сервис Москва.
И так, суть проблемы в следующем: первая батарея в системе, это батарея в ванной, затем после нее идет полотенчик, так вот, если эту батарею и полотенчик я полностью открываю, то полностью открытая батарея в зале еще более менее горячая, а вот в спальне и в последующих батареях по контуру, тепла толком не наблюдается.
Когда первый раз запустили систему сантехник не мог понять почему последние батареи не греются, потом он начал понемногу закрывать краны на батареях в начале контура, и последние батареи стали прогреваться. Сантехник мне тогда сказал, что насос котла не справляется и не дает достаточного давления и надо приобрести насос. Купили насос (фирма и модель на фото), ситуация стала чуть лучше, однако даже на 3 скорости тепла еле хватает на спальню, при максимально открытых кранах на батареях в начале системы.
Небольшие уточнения и дополнения: трубы по всему контуру утоплены в стены, на глубину примерно 5см, только в столовой и кухне магистральная труба проходит в полу. Таже сделали отводы в соседнюю пристройку (2 комнаты 2,5*2,5м), пристройка в плотную прилегает к дому  со стороны столовой и детской, но в пристройке батареи пока еще не ставили. Давление на манометре котла постепенно падает меньше одной атмосферы, при включении подпитки, давление вновь возрастает примерно до 1,6 атмосферы, но в течении недели падает до 1. Видимых утечек нет, но на стене между залом и кухней, и на одной из стен столовой, чуть выше плинтуса появились розоватые пятна на обоях.
Я вижу суть проблемы в следующем: 1. Неудачная планировка дома. 2. На мой взгляд батарея в зале сильно снижает давление, так как, отвод для нее уходит обратно направлению магистрали. 3. От коллектора отходят 2 отвода и насос своим напором бьет прямо в отвод под теплый пол, а отвод под контур для батарей находится наверху и ему достается остаточное давление, ну и последнее это возможно малая мощность насоса.
Друзья заранее всем благодарен за любые советы и подсказки, которые помогли бы помочь в решении этой проблемы.
P.S. После установки котла и системы, перед запуском позвали представителей фирмы производителя котла, для проверки правильности установки. Ребята удивились и сказали следующее: такой мощный котел ставите на такой маленький дом, я им сказал, что в последующем собираюсь в пристройке поставить еще 2 батареи, и может пристрою маленькую мастерскую (4*4м) к дому и туда пару батарей сделаю, на что они ответили, что такие котлы ставят на двухэтажные дома. Мы с женой как бы в этот момент, обрадовались, так как подумали, что мощности котла хватит нам с запасом и котел тем самым дольше прослужит, но вышло почему-то иначе.



а если поставить ИТП - сделать монтаж?

Оффлайн SrArthur

  • Новичок
  • *
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 0
  • -> Вас поблагодарили: 0
  • Сообщений: 2
  • Страна: uz
  • Репутация +0/-0
    • Просмотр профиля
Не знаю что такое ИТП, но проблему уже решили. Пригласил сантехника, которого посоветовал друг, тот при первом же осмотре заметил, что фильтр тонкой очистки очень грязный, предложил его очистить, и добавил, что такой фильтр ставится на холодную воду, а не в контур отопления. Фильтр промыли, и решили попробовать включить систему без сеточки от этого фильтра, и система заработала на все 100 процентов, но сантехник все равно посоветовал переделать старую разводку котла, так как отдельный насос надо было ставить после коллектора, и вообще сказал, что на такой дом коллектор это лишнее, и еще одна большая ошибка первого сантехника в том, что он не поставил на теплый пол 3-х позиционный клапан, чтобы в шланги теплого пола не текла слишком горячая вода. 

Добавлено: 15 Декабрь 2019, 15:54:04


Теги:
 

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Имя: E-mail:
Анти-спам: выполните задание

Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
62 Ответов
33428 Просмотров
Последний ответ 21 Июль 2017, 15:05:40
от Галина
59 Ответов
40441 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2012, 12:07:57
от ST
50 Ответов
27549 Просмотров
Последний ответ 23 Январь 2013, 19:24:57
от виктор7872
3 Ответов
7600 Просмотров
Последний ответ 06 Февраль 2014, 14:39:18
от santeh78
4 Ответов
3652 Просмотров
Последний ответ 22 Ноябрь 2018, 19:19:07
от madonns
2 Ответов
3695 Просмотров
Последний ответ 09 Июнь 2015, 10:25:27
от Semen
57 Ответов
32438 Просмотров
Последний ответ 17 Июнь 2015, 23:34:09
от ST
26 Ответов
14875 Просмотров
Последний ответ 16 Август 2016, 16:48:27
от ира
0 Ответов
1925 Просмотров
Последний ответ 09 Июнь 2016, 10:07:47
от Александр_475
8 Ответов
4033 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2018, 11:15:45
от Дон Сезар Де Базан