Автор Тема: Проблема со скважиной  (Прочитано 3815 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Николай

  • Гость
Итак.после переноса гидроаккумуляторного бака  из подвала в другое помещение.само же реле осталось на прежнем месте.и когда попробовали включить.то началось что то странное.насос начал включатся хаотично.и постоянно вкл.-выкл.Может бить проблема в том что реле установлено вдали от гидроаккумулятора???

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Переставляйте реле к точке присоединения гидроаккумулятора. Ничего другого сделать нельзя. Придется тянуть провода.
:)

Remus

  • Гость
можно редуктор поставить

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Куда поставить? Что это даст?
:)

Remus

  • Гость
посвавить до реле давления эт даст меньший напор с насоса и реле будет лучше показавать

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
проще и надежнее перенести реле.
:)

Remus

  • Гость
эт я так просто предложил

Оффлайн Хроноп

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 136
  • -> Вас поблагодарили: 92
  • Сообщений: 907
  • Страна: ru
  • Репутация +111/-5
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
 Чет не догоняю, ну перенес ГА подальше, ну и что, че его колбасит то? Не должно, похоже что ГА просто не работает, может воздух по незнанию стравили из емкости. Проверьте давление в нипеле бака (а если из него вода польется, значит писец груше. Может еще петля какая и из за воздушной пробки вода до ГА просто не доходит.

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Насос мощнее, чем может пропустить труба. Реле давление сработало, насос включился, вода пошла. ГА не успевает набрать в себя воду, но в трубе давление уже достигло порога отключения. И насос отключился. Но ГА наполниться не успел и вода в него продолжает поступать, давение снова падает и все повтаряется опять.
:)


Теги: 111 
 

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Имя: E-mail:
Анти-спам: выполните задание

Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
32 Ответов
11085 Просмотров
Последний ответ 13 Июль 2011, 02:43:05
от StasON
22 Ответов
9729 Просмотров
Последний ответ 25 Ноябрь 2012, 20:25:15
от ST
4 Ответов
3245 Просмотров
Последний ответ 05 Апрель 2012, 20:55:09
от Васильич
11 Ответов
4953 Просмотров
Последний ответ 11 Октябрь 2012, 18:51:20
от Егор
11 Ответов
5264 Просмотров
Последний ответ 17 Октябрь 2012, 17:06:41
от Егор
9 Ответов
10938 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2012, 21:40:04
от ST
5 Ответов
3690 Просмотров
Последний ответ 25 Декабрь 2012, 03:03:49
от Егор
15 Ответов
5771 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2012, 12:58:36
от ST
7 Ответов
3884 Просмотров
Последний ответ 12 Декабрь 2012, 08:28:50
от _Denis_
9 Ответов
4926 Просмотров
Последний ответ 14 Декабрь 2012, 04:52:21
от ST