Есть ли простой универсальный метод определения необходимой мощности котла для необразованных слесарей?
Если конкретнее, то речь идёт о двух этажном здании, площадь каждого этажа 220 м2. Высота потолков на первом этаже 4,5 м на втором 2,7. Получается первый этаж 972 кубика, второй 584. Второй этаж неплохо утеплён, по первому теплопотери ожидаются лютые. Заказчик хочет воткнуть два электрокотла, на первый этаж 9 кВт на второй 5 кВт. Я конечно не специалист но сдаётся мне паяльными лампами они будут греться с такими котлами. А вот сколько надо хоть убей не знаю((( Один продавец посоветовал 60-ти килловатный котёл воткнуть, но мне показалось он кривит душой.

Оффлайн Марио

  • Мастер
  • ****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 112
  • Сообщений: 1120
  • Страна: ru
  • Репутация +124/-1
    • Просмотр профиля
28 киловатт

Оффлайн Jekaua

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 36
  • Сообщений: 729
  • Страна: ua
  • Репутация +65/-4
  • лучше промолчать и слыть идиотом ,чем что нибудь ляпнуть и розвеять все сомнения.
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Марио ты хоть думал перед тем как написать эти цыфры,правильно сказал продавец в магазине 60кВт. и не менее. При элементарных розщетах надо брать во внимание отапливаемую площадь которая у нас 440м квадратных и дать на каждых десять квадратов по киловату (а в плохо утепленных помещениях и по 1,3кВт.) мощности и потом доплюсовать еще коэфицыент запаса20% чтобы котел никогда не работал на полную мощность и дольше служил. Вот как то так считают по деревенски трактористы Украины.
Эти пользователи сказали Вам СПАСИБО:
Игорь Мешалкин

Оффлайн SkifV

  • Мастер
  • ****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 106
  • -> Вас поблагодарили: 228
  • Сообщений: 1162
  • Репутация +249/-7
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Именно так и считается, как говорит Гека. А если ещё и ГВС завести с этого котла, то и на все 75 кВт котёл потянет. Если нижний этаж совсем холодный, то при расчёте радиаторов надо брать не 100 Вт/м .ю а все 140-150.
В той компании на одного дурака приходилось десять умных. Так что силы были примерно равны...   (с).

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
если ещё и ГВС завести с этого котла, то и на все 75 кВт

75-60 =15кВт. Этой мощности даже многовато, если будет накопительный бойлер. Десятки хватит, там же не бассейн.
:)

Оффлайн Марио

  • Мастер
  • ****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 112
  • Сообщений: 1120
  • Страна: ru
  • Репутация +124/-1
    • Просмотр профиля
площадь каждого этажа 220 м2
440м квадратных
пропустил, общая подумал 220 квадратов.

Оффлайн Jekaua

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 36
  • Сообщений: 729
  • Страна: ua
  • Репутация +65/-4
  • лучше промолчать и слыть идиотом ,чем что нибудь ляпнуть и розвеять все сомнения.
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
тогда логично

Игорь Мешалкин

  • Гость
1- А высота потолков разве не имеет значения?
2- Если речь идёт о электрокотле, то 1 кВт электроэнергии соответствует 1 кВт тепла, или нет?

Оффлайн Jekaua

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 36
  • Сообщений: 729
  • Страна: ua
  • Репутация +65/-4
  • лучше промолчать и слыть идиотом ,чем что нибудь ляпнуть и розвеять все сомнения.
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
учитывая теплопотери „ужасные” одного киловата не достаточно это раз а при учете высоких потолков самая эфективная система это теплый пол и радиаторы в качестве термо заслонов в раене окон. Вот тут можно применить схему розщета на 1 м. кв. 1.3кВт энэргии тогда не прошибеш,а без тп. применить придется 1,5 кВт.

Оффлайн PVA

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 60
  • Сообщений: 378
  • Репутация +68/-1
    • Просмотр профиля
-плохо утепленные строения-50 Вт/м3
-среднеутепленные- 30-40 Вт/м3
такое было (кажется) написано в "пособии" KAN году эдак в 1995.
Исходя из сего
1 этаж 220*4,5*50=49500 Вт
2 этаж 220*2,7*30=17820 Вт
ИТОГО =67320 Вт И НЕ МЕНЕЕ в данной ситуевине...

Оффлайн Jekaua

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 36
  • Сообщений: 729
  • Страна: ua
  • Репутация +65/-4
  • лучше промолчать и слыть идиотом ,чем что нибудь ляпнуть и розвеять все сомнения.
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
тут набегает семдесятпятой мощности.

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Если речь идёт о электрокотле, то 1 кВт электроэнергии соответствует 1 кВт тепла, или нет?
Практически да. 

Вот тут ещё посмотри, может что интересное прочитаешь http://www.teplos.net/index.php?topic=11.0
:)