Автор Тема: Коаксиальный дымоход  (Прочитано 8202 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн San

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 7
  • -> Вас поблагодарили: 7
  • Сообщений: 573
  • Репутация +14/-0
    • Просмотр профиля
Вопрос по коаксиальному дымоходу. Задача такая. В помещении стоит настенный котёл. От него сразу через стенку на улицу пойдет коаксиальный дымоход, на улице дымоход должен пойти буквой Г - 5 метров в лева и метр-два вверх. Такую конструкцию никогда не делал, но заказчик просит. Сомневаюсь что будет работать...

Оффлайн Макс™

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 20
  • -> Вас поблагодарили: 79
  • Сообщений: 405
  • Страна: hn
  • Репутация +88/-7
    • Просмотр профиля
Коаксиальный дымоход
« Ответ #1 : 02 Ноябрь 2011, 10:59:07 »
и метр-два вверх
А конденсат куда стекать будет?


Оффлайн Балтика

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 86
  • -> Вас поблагодарили: 124
  • Сообщений: 519
  • Страна: ru
  • Репутация +130/-3
  • Ты не сознание - ты совесть потерял
    • Просмотр профиля
Коаксиальный дымоход
« Ответ #2 : 02 Ноябрь 2011, 13:01:19 »
 :yes4: Х.З.куда ...
Может проще атмосферник воткнуть с такими "гогами" из дымоходов ?

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Коаксиальный дымоход
« Ответ #3 : 02 Ноябрь 2011, 13:11:55 »
А конденсат куда стекать будет?
И под вопросом засосёт ли воздух котел в необходимом количестве. Метров семь-восемь получится.
:)

Оффлайн Хроноп

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 136
  • -> Вас поблагодарили: 92
  • Сообщений: 907
  • Страна: ru
  • Репутация +111/-5
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Коаксиальный дымоход
« Ответ #4 : 02 Ноябрь 2011, 13:48:59 »
 В паспорте к котлу есть предельно допустимая длинна дымохода (зависит от мощности котла), только надо учесть, что каждый отвод это +1м прямого дымохода. Коденсатоприемник ставиться непосредственно в перед котлом.
 Пы Сы: в случае коаксиала, она не большая. Можно забор воздуха сделать из помещения, (тайно, у нас в России газовые службы это не пропускают, в европе это допустимо)
 Можно еще приток обрезать непосредственно за стенкой, а выход сделать дальше, тем самым увеличив длину трубы, не увеличивая нагрузку на турбину.

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Коаксиальный дымоход
« Ответ #5 : 02 Ноябрь 2011, 15:02:49 »
Можно еще приток обрезать непосредственно за стенкой

Можно. Но не думаю, что такая длина пойдёт. Либо делать выше вертикальную длину дымохода.
:)

Оффлайн Хроноп

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 136
  • -> Вас поблагодарили: 92
  • Сообщений: 907
  • Страна: ru
  • Репутация +111/-5
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Коаксиальный дымоход
« Ответ #6 : 02 Ноябрь 2011, 16:31:38 »
Можно. Но не думаю, что такая длина пойдёт. Либо делать выше вертикальную длину дымохода.

 Ты путаешь с атмосферником, человек ставит коаксиал, а значит речь идет о турбине, а ей естественная вытяжка не важна, а важна длинна трубопровода. Если подключение идет по схеме С32, это один расклад, если по С12 уже другой. И не надо изобретать велосипед, котел может просто не включиться. Вот пример витопенда 100:
http://www.viessmann.ru/etc/medialib/internet-ru/pdf_documents/Product_Show/Gas-fired-boilers/vitopend_100_whkb.Par.87534.File.File.tmp/5441_436_09_2009_MA_SA_Vitopend_WH1D_turbo.pdf

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Коаксиальный дымоход
« Ответ #7 : 02 Ноябрь 2011, 16:46:23 »
ей естественная вытяжка не важна, а важна длинна трубопровода.

Я это и имею в виду. Если труба (горизонтальный участок) длинный, то вертикальный участок должен помочь в вытягивании продуктов сгорания.
:)

Оффлайн Хроноп

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 136
  • -> Вас поблагодарили: 92
  • Сообщений: 907
  • Страна: ru
  • Репутация +111/-5
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Коаксиальный дымоход
« Ответ #8 : 02 Ноябрь 2011, 17:49:45 »
Я это и имею в виду. Если труба (горизонтальный участок) длинный, то вертикальный участок должен помочь в вытягивании продуктов сгорания.
Да как ты не поймешь, нет у коаксила естественной вытяжки и для него похер горизонтальные - вертикальные участки. Для естественной вытяжки нужна разница по высотам, как минимум. У коаксиала перепад высот равен нулю, потому как у него где выход, там и вход.!!!!!!

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Коаксиальный дымоход
« Ответ #9 : 02 Ноябрь 2011, 18:35:41 »
нет у коаксила естественной вытяжки

А я говорю, что есть?
У коаксиала перепад высот равен нулю, потому как у него где выход, там и вход.!!!!!!

При нормальных условиях. Но если всё так просто было, тему не создавали бы и не спрашивали бы. Вопрос был такой
В помещении стоит настенный котёл. От него сразу через стенку на улицу пойдет коаксиальный дымоход, на улице дымоход должен пойти буквой Г - 5 метров в лева и метр-два вверх

:)

Оффлайн Хроноп

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 136
  • -> Вас поблагодарили: 92
  • Сообщений: 907
  • Страна: ru
  • Репутация +111/-5
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Коаксиальный дымоход
« Ответ #10 : 02 Ноябрь 2011, 18:54:35 »
 итого имеем, 7 метров по прямой и три отвода итого 10 метров, поэтому надо по таблице посмотреть сколько можно и если это превышает лимит, вот тогда только "кулибничать"

Оффлайн PVA

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 60
  • Сообщений: 378
  • Репутация +68/-1
    • Просмотр профиля
Коаксиальный дымоход
« Ответ #11 : 02 Ноябрь 2011, 22:27:07 »
"Вы ставите нереальные задачи, панимашь!" (с)
Максимальная длина коаксиалов-4,6, есть котлы с допустимыми 8 м. В данном случае можно покумекать с раздельным дымоходом, нам однажды весьма помог (вернее заказчикам- атмосферник у них "задыхался" и горел...)
http://hot-well.com/files/Eco%203_0.pdf , страница 15

Оффлайн Jekaua

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 36
  • -> Вас поблагодарили: 36
  • Сообщений: 729
  • Страна: ua
  • Репутация +65/-4
  • лучше промолчать и слыть идиотом ,чем что нибудь ляпнуть и розвеять все сомнения.
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Коаксиальный дымоход
« Ответ #12 : 03 Ноябрь 2011, 07:39:02 »
Пва,скажи,а котел уже куплен?

Оффлайн PVA

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 60
  • Сообщений: 378
  • Репутация +68/-1
    • Просмотр профиля
Коаксиальный дымоход
« Ответ #13 : 03 Ноябрь 2011, 22:07:11 »
уже куплен?
:o :o
Он уже лет 7-8 работает...

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Коаксиальный дымоход
« Ответ #14 : 03 Ноябрь 2011, 23:34:27 »
Может Jekaua, про Сана имел в виду?
:)


Теги:
 

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Имя: E-mail:
Анти-спам: выполните задание

Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
2 Ответов
1731 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2011, 23:30:51
от ST