Уважаемые коллеги!
Прошу вашей помощи и совета. Необходимо переделать отопление цехов по производству мебели. В настоящий момент все сделано настолько через одно место, что и комментировать не хочется. Вообщем от центрального ввода тянутся трубы в каждую комнату при этом радиаторы подключены на обратку.

Я хочу организовать однотрубное отопление с нижним подключением радиаторов как на рисунке и все это закольцевать.
Отопление централизованное от котельной. Трубы пластиковые 20-ка. Периметр порядка 60 метров.Радиаторов чугунных 7-ми секционных 4 шт.
Вопросы:
1.Хватит ли давления на 60 метров.
2.Сильно ли будут остывать крайние радиаторы.
3.Необходимо ли делать уклон для спуска воды.

Оффлайн Марио

  • Мастер
  • ****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 112
  • Сообщений: 1120
  • Страна: ru
  • Репутация +124/-1
    • Просмотр профиля
Параметры системы дайте. Как выполнен ввод. Через шайбу или элеватор рабочий? Температурный график если есть возможность получите.  Я бы делал ленинградку, но не на 7 радиаторов, а две ветки на 4 и на 3 радиатора.

Добавлено: 10 Декабрь 2011, 20:00:59
И трубы нужны, если ПП то 25 трасса, 25 подключение к радиаторам и 20 перемычка под прибором.

МАРОН

  • Гость
Огромное спасибо за ответ!!!

Ввод не элеваторный...
Вход в цех на уровне 0,5 метра от пола. Здесь же выход.
Труба идет как на картинке 20см над уровнем пола...
Давление на входе и выходе неизвестно.
Температура на входе порядка 70 градусов.
Радиаторы 7 секционные - 4 штуки...

Все же можно пустить последовательно....? Боюсь последние не прогреются....

Оффлайн Марио

  • Мастер
  • ****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 112
  • Сообщений: 1120
  • Страна: ru
  • Репутация +124/-1
    • Просмотр профиля
Давление ещё бвы знать подача\обратка. ты делай с перемычками и все будет нормально.

МАРОН

  • Гость
Огромное спасибо!!!
Да просто хотелось как попроще и побыстрее....
Еще вопрос.... Если уже заморачиваться то как лучше подключить? - левый низ правый низ или левый верх правый низ (диагональю)

Оффлайн Марио

  • Мастер
  • ****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 97
  • -> Вас поблагодарили: 112
  • Сообщений: 1120
  • Страна: ru
  • Репутация +124/-1
    • Просмотр профиля
Если без регуляторов, просто шаровые, то можно низ низ. Чугун продавит.

МАРОН

  • Гость
Огромное спасибо!!!

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Можно и без кранов и перемычек. Разница в первом и последнем будет. Но если циркуляция хорошая, то будет не сильно ощутима.
:)

МАРОН

  • Гость
Огромное спасибо!!!

Оффлайн Макс™

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 20
  • -> Вас поблагодарили: 79
  • Сообщений: 405
  • Страна: hn
  • Репутация +88/-7
    • Просмотр профиля
Перемычки обязательно, подключать можно 20 трубой и перемычки 20

Оффлайн PVA

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 60
  • Сообщений: 378
  • Репутация +68/-1
    • Просмотр профиля
Согласно пожеланиям...
Труба "магистральная"-25, перемычки и подключения-20, будет работать! Подключение радиаторов- как минимум через шаркраны 1/2" с американками
(для отключения и снятия (ремонта и пр.) .
P.S. Ой и холодно будет при 4-х радиаторах по 7 секций!!! >:(
Нужно набрать примерно на 30 кВт (до 150-200 секций), при этом магистраль 32, перемычки 25, подключение 20!
Подключение диагональ верх/низ по ходу движения теплоносителя, на радиаторах- краны Маевского (обязательно)!

МАРОН

  • Гость
Огромное спасибо!!!
Только я не понял P.S. это ирония?

Оффлайн PVA

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 60
  • Сообщений: 378
  • Репутация +68/-1
    • Просмотр профиля
Только я не понял P.S. это ирония?
Отнюдь...Правда жизни! (ну если Вы не на ЮБК или не в Сочи цех отапливаете)
 :)

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Подключение радиаторов- как минимум через шаркраны 1/2" с американками

Если вариант бюджетный, то и просто американки пойдут. Что там регулировать четыре радиатора в цеху? Жарко точно не будет. Два крана на ветку нужно, но 8 кранов это мне кажется лишне, хотя хуже не будет :) Это касается и перемычек. Теплее от них не будет, значит не очень полезная трата времени и денег.
:)

МАРОН

  • Гость
Огромное спасибо!!!


Теги:
 

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Имя: E-mail:
Анти-спам: выполните задание

Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
0 Ответов
3621 Просмотров
Последний ответ 18 Октябрь 2010, 23:27:19
от richi
37 Ответов
28547 Просмотров
Последний ответ 28 Июль 2013, 06:46:44
от sidor
15 Ответов
6746 Просмотров
Последний ответ 02 Октябрь 2011, 17:05:37
от Remus
34 Ответов
16793 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2012, 01:09:03
от Хроноп
8 Ответов
5882 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2012, 17:29:06
от SkifV
7 Ответов
5271 Просмотров
Последний ответ 10 Август 2013, 21:58:38
от ST
1 Ответов
2424 Просмотров
Последний ответ 06 Июль 2014, 23:09:10
от sam192
5 Ответов
3480 Просмотров
Последний ответ 11 Август 2014, 15:15:53
от Shipov
9 Ответов
4851 Просмотров
Последний ответ 22 Январь 2016, 18:51:35
от ST
1 Ответов
2760 Просмотров
Последний ответ 28 Июнь 2017, 20:37:01
от Andrey V