Автор Тема: Регулярно падает давление в закрытой системе отопления.  (Прочитано 9744 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

saljeri

  • Гость
Однотрубная система из полипропиленовых труб и алюминиевых радиаторов, котел на первом хозяйственном этаже, 5 радиаторов в комнатах на втором жилом этаже, верхняя труба подачи с автоматическим воздухоотводчиком в чердачном помещении, утеплена, мембранный бак на обратке. Эксплуатируется, как самотечная, хотя насос врезан (на всякий случай) и с этим вроде проблем нет - радиаторы нагреваются все и хорошо. Проблема: с начала эксплуатации в начале сентября при установленном (или подпитке) уровне давления в 1.2 атм, как минимум раз в неделю приходится подкачивать воду в систему - давление падает до 0.6-0.7 атм и котел отключается. Течей нигде нет, система не стучит, краны Маевского на всех батареях, а верхний воздухоотводчик стравливает вроде стравливает воздух, но не воду. В чем может быть причина? HELP!!!

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Расширительный бак у вас закрытого типа? Экспанзомат?
давление падает до 0.6-0.7 атм и котел отключается

У вас в котле стоит датчик по давлению воды или он по другой причине отключается?
:)

Оффлайн Егор

  • Мастер
  • ****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 255
  • -> Вас поблагодарили: 230
  • Сообщений: 2099
  • Страна: ru
  • Репутация +244/-2
  • сантехник- Владивосток
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Рискну предположить что течь имеет место быть т.к. чудес не бывает ... в закрытой системе давление не может падать просто так....
Если у мужчины родился сын, то он стал отцом, а если у мужчины родилась дочка - он стал папулей..

saljeri

  • Гость
В котле датчик давления есть и потому он отключается. На предмет течи ВСЕ облазил - нет, в том-то и проблема :-X

Оффлайн Макс™

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 20
  • -> Вас поблагодарили: 79
  • Сообщений: 405
  • Страна: hn
  • Репутация +88/-7
    • Просмотр профиля
ВСЕ облазил - нет
есть, просто вода быстро испаряется, на холодную найдёте

Оффлайн PVA

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 60
  • Сообщений: 378
  • Репутация +68/-1
    • Просмотр профиля
Рискну! Сильно не бейте! :hi-)
ИМХО Ищите причину в люментевыххреновых батареях!!!
Повышение давления за счет выделения газов- удаление газов в купе со срабатыванием предохр. клапана- в итоге падение давления ниже критического...

Ну это так, в "-" аллюминиевых псевдорадиаторов, мать их в печенку создателям...

1-система открытая или закрытая?
2- Есть ли предохранительный клапан, как он включен- открытый выход (сухой ли?) или в канашку?
3- Расширительный бак, объем его, давление в нем?
4-течь между секциями радиаторов- можно и не заметить, капля за каплей успевает высыхать...

Оффлайн Sergey61

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 28
  • -> Вас поблагодарили: 47
  • Сообщений: 467
  • Страна: ru
  • Репутация +57/-0
    • Просмотр профиля
Как считаете коллеги, избавит ли saljeri от проблемы такая штуковина.

http://www.forwater.ru/doc/alimat.pdf
Не думай что другие не думают.

Оффлайн PVA

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 60
  • Сообщений: 378
  • Репутация +68/-1
    • Просмотр профиля
Sergey61, эта штука полезна для заполнения/подпитки СО, Но не для восполнения утечки!- если есть утечка, эта штукенция как редуктор давления поспособствует только одному- затоплению помещения (али здания всего) :hi-) !
Эти пользователи сказали Вам СПАСИБО:

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
1-система открытая или закрытая?

Я думаю закрытая.

выделения газов

Такое возможно.

избавит ли saljeri от проблемы
Если видимой утечки нет то это хороший вариант чем каждый раз подпитывать вручную.
:)


 

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Имя: E-mail:
Анти-спам: выполните задание

Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
24 Ответов
14666 Просмотров
Последний ответ 09 Октябрь 2012, 11:32:35
от ST
2 Ответов
3398 Просмотров
Последний ответ 08 Ноябрь 2012, 21:43:42
от ST
13 Ответов
8335 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2013, 00:59:43
от ПолтерГЕЙТС
19 Ответов
10798 Просмотров
Последний ответ 14 Февраль 2013, 17:34:13
от ФУМ
6 Ответов
4538 Просмотров
Последний ответ 10 Ноябрь 2015, 11:36:32
от Pomor
9 Ответов
4776 Просмотров
Последний ответ 15 Октябрь 2016, 14:14:11
от Багдат
0 Ответов
1307 Просмотров
Последний ответ 19 Июль 2016, 09:31:48
от eklene
4 Ответов
2428 Просмотров
Последний ответ 12 Август 2016, 23:58:09
от ира
12 Ответов
4206 Просмотров
Последний ответ 26 Август 2016, 14:00:19
от Pomor
1 Ответов
1812 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2016, 17:14:23
от Александр_475