Автор Тема: Вопрос о мощности эл.котла  (Прочитано 15038 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

NFound

  • Гость
Товарищи сантехники! Помогите пожалуйста, на сколько киловатт нужен эл.котёл для поддержания тепла в одноэтажном доме, внутренней площадью 52кв метра при уличной t -20гр???
Дом из пеноблока+эктрапласта.
трубы металлопластик + 5 аллюминиевых радиаторов, вместимость воды в систему всего 35 литров.
Климат сухой.
В основном погода безветренная.
может быть на 3кв достаточно? Так же имеется циркуляционный насос.
На случай морозов имеется котел (угольный).

Игорь Мешалкин

  • Гость
Вообще надо 5 кВт. 3кВт греть будет но соответственно слабее, прогреть помещение полностью не сможет. А по сколько секций в радиаторах?

NFound

  • Гость
По 8 секций, видимо внутри тонкие теплоносители. Просто дом из пеноблока, поэтому тоже сомневаюсь что 3х хватит. Хотя у нас дом из бруса, 2х этажный, 60кв и 3х кв вполне хватает при -20...

Оффлайн PVA

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 60
  • Сообщений: 378
  • Репутация +68/-1
    • Просмотр профиля
3-5 кВт

Игорь Мешалкин

  • Гость
А 8 сек. даже многовато. 5 по 6 сек. более чем.

Оффлайн PVA

  • Сантехник
  • ***
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 22
  • -> Вас поблагодарили: 60
  • Сообщений: 378
  • Репутация +68/-1
    • Просмотр профиля
8 сек. даже многовато
Никто не мешает (и даже лучше так делать) отапливать теплоносителем с более низкой температурой.

NFound

  • Гость
Дело в том, что если уменьшить секции, то уменьшится объем воды, соответственно эл.котел на 5кв может просто закипеть, несмотря на насос, радиаторы будут очень горячие. к тому же алюминиевые. вообщем поставлю пока на 3кв с терморегулятором. если не будет хватать - то поставлю еще один последовательно на 2кв. насос при этом включу на 2ю скорость, или можно на 1й оставить? (насос германский 1-18Вт, 2-31Вт, 3-48Вт)

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
если уменьшить секции, то уменьшится объем воды, соответственно эл.котел на 5кв может просто закипеть

Котлы поставляются с термостатами. Закипание такого котла иначе как браком производителя не назовёшь.
насос при этом включу на 2ю скорость, или можно на 1й оставить?
Смотрите по разнице температур теплоносителя между подачей и обраткой.
:)

Игорь Мешалкин

  • Гость
Никто не мешает

Бюджет мешает.

beltorg

  • Гость
подскажите  установил котёл костел 6 кв на тёплые полы труба 20 200 метров не могу прогреть может потому что первый запуск  площадь прогрева 40кв м что делать ума не приложу завтра хочу замерить входное напряжение может маловато ему!!!

Оффлайн Егор

  • Мастер
  • ****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 255
  • -> Вас поблагодарили: 230
  • Сообщений: 2099
  • Страна: ru
  • Репутация +244/-2
  • сантехник- Владивосток
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
beltorg,  схему и фото плиз...
Если у мужчины родился сын, то он стал отцом, а если у мужчины родилась дочка - он стал папулей..

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
beltorg, сколько у вас контуров и какой насос, схема подключения?
:)

Оффлайн sidor

  • Мастер
  • ****
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 298
  • -> Вас поблагодарили: 199
  • Сообщений: 2030
  • Страна: ru
  • Репутация +216/-0
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Можно ли поставить эл. котел на подогрев цо?

Оффлайн ST

  • Эксперт
  • Спасибо
  • -> Вы поблагодарили: 236
  • -> Вас поблагодарили: 606
  • Сообщений: 8217
  • Страна: ru
  • Репутация +641/-1
    • Просмотр профиля
    • Мои альбомы
Можно ли поставить эл. котел на подогрев цо?
А почему нет?
:)

Ftdor

  • Гость
Уважаемый NFound!
Тепловая мощность котла расчитывается из расчета теплопотерь здания.
Расчетная мощность исходя из региональных климотических условий разные.
Однако расчетная мощность на 1 кв.м.= 100 ватт. У вас 52 кв.м. =5,2 квт.(номинал)
Исходя из количества секций батарей с учетом, что 1 секция=180 ватт. всего 40 секций = 72 кв.м.
Многовато. Поддерживать температуру сможет, если не будет сильных теплопотерь. Вообще  и котел и приборы подбираются по площадям и возможным теплопотерям "тепловой расчет"
Удачи NFound!


Теги: отопление 
 

В быстром ответе можно использовать BB-теги и смайлы.

Имя: E-mail:
Анти-спам: выполните задание

Похожие темы

  Тема / Автор Ответов Последний ответ
18 Ответов
8885 Просмотров
Последний ответ 06 Декабрь 2012, 21:14:15
от ST
2 Ответов
2923 Просмотров
Последний ответ 21 Сентябрь 2012, 23:09:04
от ST
0 Ответов
1857 Просмотров
Последний ответ 01 Октябрь 2012, 22:27:45
от ST
4 Ответов
4015 Просмотров
Последний ответ 19 Январь 2013, 14:00:42
от tms
3 Ответов
4334 Просмотров
Последний ответ 24 Октябрь 2012, 17:10:38
от SkifV
1 Ответов
2514 Просмотров
Последний ответ 29 Октябрь 2012, 09:32:53
от SkifV
1 Ответов
3177 Просмотров
Последний ответ 12 Январь 2013, 13:17:44
от дедка
21 Ответов
11112 Просмотров
Последний ответ 19 Январь 2013, 03:15:01
от Федор
12 Ответов
7011 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2013, 01:49:25
от ПолтерГЕЙТС
1 Ответов
2048 Просмотров
Последний ответ 20 Ноябрь 2015, 22:19:57
от ST